我们已经购买了几款带有 iDRAC6 Enterprise 卡的新 Dell PowerEdge R410,它可以让我们对机器进行完全的远程访问控制,包括虚拟控制台和虚拟媒体。
总的来说,它按预期工作。我可以使用虚拟控制台和虚拟媒体来远程控制机器。但是,当我重新启动机器时,DRAC IP 变得不可用超过 30 秒(即不响应任何网络活动,例如 ping 或 HTTP 请求)。当它最终再次可用时,服务器通常已超过启动顺序,这意味着我无法进入 BIOS,也无法从虚拟媒体启动。
我设法通过使用冷电源开关选项解决了这个问题,之后机器需要更多时间才能完全重新启动,如果我动作非常快,经过几次尝试后,我设法在启动序列结束之前抓住它。但它看起来不正确,据我了解,DRAC 机制是独立的,不应受到服务器重启的影响。为什么会重置连接?有什么办法可以防止这种情况发生吗?
我对 1 [out of ~30] DRAC5s 有类似的问题。它仅在我使用共享网卡时发生,一旦我重新配置为使用专用以太网端口,它在重新启动期间也能正常工作。
我有完全相同的症状 - 重新启动后 10-20 秒内无法通过局域网访问 drac [无 ping,无 Web 界面]。
如果这一切都如此闪亮和新颖,为什么不先致电戴尔支持 - 回答这些问题是他们的工作
具有 iDRAC6 Enterprise 的 11G 服务器支持 POST 和引导屏幕捕获。您可以在此链接中找到有关如何访问这些捕获的更多信息。