我有一个开发服务器,它具有生产 Web 服务器的精确图像。prod 服务器上只安装了 SP1。当我第一次启动开发盒时,我做的第一件事就是安装 SP2,然后让它继续。几乎每天早上我进来时,服务器都无法使用。它会响应 ping,但 RDP 和在其上运行的网站已关闭。屏幕上的屏幕保护程序在弹跳,所以它没有被硬锁定。但它对键盘和鼠标没有反应。所以现在我必须硬关闭它,但是当它重新启动时,事件查看器中唯一的事情就是意外关闭,没有别的。
从那以后,我拍摄了我的产品盒的新图像并将其放在开发服务器上,并且没有安装 SP2,并且开发盒完美地嗡嗡作响。我还应该注意这是 Server2k8 Web, 64bit
有没有其他人见过这样的事情?
我建议在开发机器上重新运行 SP2 升级并仔细阅读相应的日志。如果找不到任何东西,请尝试禁用所有正在运行的服务(当然,除了标准服务之外的所有服务),如 IIS,并每天重新启用它们以找出导致错误的原因。找到一种引发半冻结的方法当然会有所帮助。
我应该注意到这已经解决了。开发盒的硬盘驱动器出现故障,显然 SP2 安装后导致 BSOD。驱动器终于开始发出咔哒声并死了。在使用生产服务器的副本进行新的映像后,安装了 SP2,此后一直很好。