Max Schmeling Asked: 2009-09-25 10:38:34 +0800 CST2009-09-25 10:38:34 +0800 CST 2009-09-25 10:38:34 +0800 CST 埋线时我需要知道什么? 772 我们刚刚购买了紧邻我们当前建筑物的建筑物,中间有一条小砾石“道路”(我们拥有)。我正在寻找在地下管道中连接一些电线到另一栋建筑物。我应该得到什么类型和尺寸的导管,它应该有多深,你能给我什么其他的建议或技巧? 谢谢 networking 8 个回答 Voted Best Answer Les 2009-09-25T11:15:15+08:002009-09-25T11:15:15+08:00 当我获得在地下运行 220V 的许可证时,我必须走至少 18 英寸深。 对于您的情况,我也会遵循该建议。除了拉线,我还会拉几根额外的网络(铜线和光纤)和同轴线。将所有电线拉成一束比一次拉一根要容易得多。确保所有电线都防水。 将沟槽填满约 80% 后,在沟槽中贴上塑料胶带。磁带颜色鲜艳,包含沿着“埋电缆”线的文字。然后完成回填。 记录沟槽的位置,当然还有管道的内容。 致电定位器服务以确保您在挖掘时不会切断其他电线/管道。 将“高压”电线(110V 或 220V)与“低压”电线一起拉出是违反接线规范的。 Zimmy-DUB-Zongy-Zong-DUBBY 2009-09-26T05:43:39+08:002009-09-26T05:43:39+08:00 聪明点,打电话给你当地的公用事业供应商。 http://www.energyindustryphotos.com/pipeline_blowout_photos_and_natu.htm 替代文字 http://www.energyindustryphotos.com/natural%20gas%20pipeline%20fire.jpg pbrooks100 2009-09-25T11:30:33+08:002009-09-25T11:30:33+08:00 在建筑物之间安装数据线时,地电位可能是一个严重的问题。如果连接不正确,您最终可能会烧毁很多设备。 我建议使用光学隔离(光纤 NIC 或适配器)、点对点无线或聘请专业人员。 http://cim.pennnet.com/articles/article_display.cfm?article_id=62689 pboin 2009-09-25T11:26:27+08:002009-09-25T11:26:27+08:00 您没有指定任何一种方式,但如果您正在运行电力,您确实需要与您的城市或县检查员交谈。它们通常对试图以正确方式做事的人非常有帮助。他们也会为低压(数据)线路提供建议。 dubRun 2009-09-25T13:09:18+08:002009-09-25T13:09:18+08:00 确保您与当地的公用事业公司核实,以确保您不会切断 10,000 伏的电源线或打开污水管。 mrdenny 2009-09-25T13:03:28+08:002009-09-25T13:03:28+08:00 聘请承包商。他会什么都知道,可以帮助拉取许可证。 Scott Lundberg 2009-09-25T10:48:50+08:002009-09-25T10:48:50+08:00 您应该使用地下电线导管。 要回答你关于多大的问题,这取决于。关于有多少电缆,直径等。确保您保持在总运行长度的 300 英尺内,否则您将无法通过 LAN 电缆测试 这是一个很好的网站,它向您展示了如何计算制造导管的大小。确保为扩展、更换坏线等留出空间。 还有拉线! Highstead 2009-09-26T05:40:08+08:002009-09-26T05:40:08+08:00 此外,如果您生活在较冷的地区,您可能需要考虑电缆是否足够深,以至于它们将低于霜线。 确保您已就此事与当地政府核实过,以免您违反任何规定和/或让自己丧命。 但真的,如果我是你,我会外包,除非你有一些经验。监督您是否可以获得经验,或聘请承包商。
当我获得在地下运行 220V 的许可证时,我必须走至少 18 英寸深。
聪明点,打电话给你当地的公用事业供应商。
http://www.energyindustryphotos.com/pipeline_blowout_photos_and_natu.htm
替代文字 http://www.energyindustryphotos.com/natural%20gas%20pipeline%20fire.jpg
在建筑物之间安装数据线时,地电位可能是一个严重的问题。如果连接不正确,您最终可能会烧毁很多设备。
我建议使用光学隔离(光纤 NIC 或适配器)、点对点无线或聘请专业人员。
http://cim.pennnet.com/articles/article_display.cfm?article_id=62689
您没有指定任何一种方式,但如果您正在运行电力,您确实需要与您的城市或县检查员交谈。它们通常对试图以正确方式做事的人非常有帮助。他们也会为低压(数据)线路提供建议。
确保您与当地的公用事业公司核实,以确保您不会切断 10,000 伏的电源线或打开污水管。
聘请承包商。他会什么都知道,可以帮助拉取许可证。
您应该使用地下电线导管。
要回答你关于多大的问题,这取决于。关于有多少电缆,直径等。确保您保持在总运行长度的 300 英尺内,否则您将无法通过 LAN 电缆测试
这是一个很好的网站,它向您展示了如何计算制造导管的大小。确保为扩展、更换坏线等留出空间。 还有拉线!
此外,如果您生活在较冷的地区,您可能需要考虑电缆是否足够深,以至于它们将低于霜线。
确保您已就此事与当地政府核实过,以免您违反任何规定和/或让自己丧命。
但真的,如果我是你,我会外包,除非你有一些经验。监督您是否可以获得经验,或聘请承包商。