我们刚刚收到了一个带有 14 个 2TB NL-SAS 驱动器的新 JBOD 机箱 - 2 个已指定用于机柜备件,因此我们有 12 个驱动器可用。
我有几个设置 RAID10 阵列的选项(不幸的是,主机不允许奇数跨度):
- 6 个 2 磁盘跨度(12TB 原始)
- 3 个 4 磁盘跨度(6TB 原始)
- 2 个 6 磁盘跨度(4TB 原始)
我想获得最可用的空间,因此 6x2 看起来很受欢迎,而 2x6 并没有提供足够的空间,但我想知道使用 6x2 超过 3x4 是否有任何性能或风险。
我认为6x2 的风险更大,因为每个跨度只能丢失一个驱动器 - 但是两个热备件足以缓解这种情况吗?
有人可以检查我的推理或给我任何指示吗?
主机是 FC Infortrend ES-DS 3024 SAN,如果有任何不同,工作负载将是 Veeam 备份存储。
我会使用直接的 RAID 1+0 镜像...例如 6 个镜像对条带在一起。
将备件放在手边,并确保监控阵列。仅此而已。