我们有 7 个物理驱动器(6 个 RAID 10、1 个热备用)连接到 LSI SAS2008 控制器。
最近一个驱动器发生故障,热备件接管了。当新驱动器着陆时,我只是用新驱动器替换了故障驱动器,并将其作为热备件。
然后我下载了 LSI RAID Web Console 2 并注意到另外 2 个驱动器报告了预测性故障。Web 控制台的单词书是针对不同的、较旧的版本的,并且 Google 搜索数小时没有返回明确的答案。
我假设正确的过程是右键单击控制台中的驱动器并选择“脱机” - 等待它减速并更换它。如果是这样,它是否会再次开始构建到热备件并且新驱动器将作为热备件接管?
您在每个假设中都是正确的,只需这样做,一次一张磁盘并在最后检查所有内容,然后您就完成了。简单但值得检查一下。