我们有较新的第 2 代交换式 PDU,我注意到它们能够以菊花链方式连接 PDU。我可以看到 dasily chaning 允许我们为 PDU 提供一个中央接入点,这很好。我和我的团队正在考虑并且似乎可以弄清楚的一件事是,如果此设置允许您创建一个跨越两个 PDU 的插座组。所以我有一个设备,每个 PDU 都有一根电源线,有一个组会很棒,这样我就可以点击“电源开/关”组,它会同时杀死两个 PDU 上的端口.
有谁知道这种能力是否存在以及他们是否在他们的环境中使用它?如果是这样,任何有关配置的文档将不胜感激。
编辑1:
如果有帮助,APC 型号是“AP8941”
是的,您可以将两个 PDU 上的端口配置为关闭/打开。我担心您使用“菊花链”。我不认为你的意思是这样说。
APC PDU 支持在同一 LAN 上通过多播通信的 PDU 之间配置的插座组。它们旨在以您询问的方式使用。
从AP8941 PDU 手册: