我购买了 HP DL360 G7 1 U 机架式服务器。我希望把它放在托管设施中。问题是我见过的几乎所有设施要么限制我可以访问的电量,要么额外收取超过提供的基本电量的更多电量。
从服务器的电源额定值严格来说,我相信它说它们每块消耗 7 安培,其中有 2 个。但我的印象是 7 安培是电源全速运行的时候。
如何确定电源上的平均负载是多少?
服务器会在每个电源 2.5 安培的情况下愉快地运行吗?这就是 colo 将为我提供的。
是的,您可以在总电流低于 2.5 安培的情况下愉快地运行此服务器……
我可以向您展示该服务器平台/模型的实际使用情况。
瓦特 = 安培 x 伏特
您的电源调节器和电源效率模式设置会产生影响,但我在下面给出的示例来自我的一个位于同一位置的ProLiant DL360 G7系统,该系统具有 96GB RAM、2 个 X5660 CPU、4 个 SAS SSD、双电源和运行繁重的虚拟化工作负载。
我从未见过其中任何一个系统超过 350W 阈值,即使使用 X5690 CPU 和满载的 PCIe 插槽和磁盘笼也是如此。
根据 CPU、RAM 和磁盘配置,预计会看到如下内容:
当然,使用您自己的工作负载也可以轻松测量...操作系统报告电源利用率和总功率计读数。
您还可以查看 ILO3 界面以绘制最近 24 小时的使用历史记录。
电源在熔断保险丝之前可以处理的最大额定功耗与服务器将消耗的实际电流之间存在巨大差异。
HP 提供了一个功率计算器,您可以在其中添加将添加到特定配置中的组件,您将获得“正确的”峰值功耗。
您的电源连接必须足以在另一个电源出现故障时在一个电源上汲取所需的电流......
iLO 3可以测量平均和峰值功耗。如果您选择,它还可以限制功耗,但您需要为该功能购买 iLO 3 Advanced 许可证。
还可以考虑投资计量机架 PDU,或者您可以使用消费级功率计,例如 Kill-a-Watt。(请注意,消费级电表可能仅在 120 V 下工作,而您的托管设施可能具有 208 V 电源以提高效率。)
连接电源板 (PDU),以显示和/或跟踪与其连接的设备消耗的安培数。您会在 colo 中找到的大多数 PDU 都是这样做的。关闭有问题的服务器,查看 PDU 以查看其处于什么级别,然后打开服务器电源并查看 PDU 达到什么级别。增量将告诉您该服务器的最大负载,因为开机负载总是高于运行时负载。多年来,我和我的同事不得不在不同的托管地实际管理许多服务器,这种方法足够简单和准确,足以让我们确定我们的机架是否会超过数据中心分配给我们的安培数。
给自己买一个 Kill-a-Watt 功率计并将您的服务器插入其中:
http://www.amazon.com/P3-P4400-Electricity-Usage-Monitor/dp/B00009MDBU
它们通常很便宜,通常不到 25 美元
它将测量使用的瓦特、伏特、安培等。如果您配置平均 KWH 费率,它甚至会计算每月的电力使用成本。