我过去曾管理过戴尔的 EMC 和 Equallogic SAN。我最近负责惠普 P2000 SAN。HP 和 EMC 使用的术语略有不同。我想确认我了解 HP 的术语。你能验证/更正下面的一些定义吗?
虚拟磁盘。一组物理磁盘组成一个 RAID 阵列。EMC 将这些称为“存储池”。虚拟磁盘和存储池与“RAID 组”并不完全相同,但它们的用途相同。
体积。虚拟磁盘的逻辑分区,作为单个卷呈现给主机。EMC 将这些称为“LUN”,而 LUN 是恰当的术语。
存储组。与“存储池”不同的是,EMC SAN 可以定义“存储组”,它可以将多个 LUN 组合成一个提供给主机的卷。我在 HP SAN 上找不到与此等效的东西。
全球备件。未分配给任何虚拟磁盘的物理硬盘驱动器。如果虚拟磁盘中的硬盘驱动器发生故障,SAN 会自动使用可用的备用驱动器来更换驱动器并使虚拟磁盘具有容错能力。EMC 将这些称为“热备件”。对于这两家供应商,无需将备件分配给特定的 RAID 组或虚拟磁盘。SAN 会将它们用于任何故障硬盘。
关于 Equallogic SAN:Equallogic 阵列从阵列中的所有可用磁盘创建一个 RAID 组和一个 LUN。管理员只能选择:RAID 组中的 RAID 类型,以及提供给主机的存储组的数量和大小。
我认为我的这些条款是正确的,但我想与使用过这两家供应商的 SAN 的人核实一下。我特别担心我找不到惠普的存储组。当然,HP 有一种方法可以将多个 LUN 组合到一个逻辑卷中。我在某个地方错过了那个设置吗?
如果这个 P2000 与我的旧 MSA4400 类似,那么虚拟磁盘是作为 LUN 分配给服务器的卷,但在幕后,HP 上发生的事情与 Clariion 几乎没有共同之处。
我记得它的方式,HP 有一堆磁盘,它设置在固定组中(我认为是 RAID),然后创建虚拟磁盘,这些磁盘使用自己的虚拟 RAID 存在于这些磁盘上。因此,您可以拥有一个具有虚拟 RAID 10 的虚拟磁盘,这意味着组成该虚拟磁盘的每个块或块将被保存两次,而另一个虚拟磁盘 5 的虚拟磁盘将被保存一次,但会进行分布式奇偶校验。
我对实际磁盘的详细信息有些模糊,无论是在所有这些虚拟磁盘下有 raid 还是只是一个 JBOD。我确实记得我们有全局备件,因为在三周的过程中,我们有几十个大约 100 个故障的磁盘,并且系统能够承受这些打击,直到同时重建超过 9 个。
也许有更近期和特定 P2000 经验的人可以在这里插话并提供帮助,但这是我记得的。
我只能回答EMC部分..