我们有理由相信我们的基础设施会出现电压尖峰。我们的远程电源控制器在其调节器引脚上接收到过电压导致它们发生故障,证明了这一点。此外,断电后大量不良设备涌入。
UPS 在我们的环境中是不可能的。但线路调节器是一种选择。
编辑:由于我们在“数据中心”中拥有的设备的性质,UPS 是不可能的。我可以被认为更像是一个我们自己管理的实验室环境,其中没有任何一台设备是关键的。所需的电量并不能证明成本是合理的。
数据中心专家/电工/任何有经验的人,是否有任何可行的方法来测量我们输入线路上的电压尖峰?或者以某种方式证明过电压会导致问题?
有一些方法可以监控输入的电力,但问题变成了价格,你可能仍然需要电工来做一些工作。
如果您正在寻找短期的东西,请电工将测井功率计连接到您的供应侧。我没有直接使用这些,但我知道有电工,Fluke 制造了一些可以记录一个月的用电量并生成报告以向您显示正在发生的事情。我不知道新单位的成本。
一个更持久的解决方案是安装一个监控系统,监控不同位置的电力,并向中央数据收集系统报告,就像大型数据中心使用的系统一样。我熟悉 APC Data Center Expert 软件和机架式 PDU,但我知道其他公司也生产类似的硬件和软件,但这些系统很快就会变得非常昂贵。
我强烈推荐第一个选项,因为购买 UPS 的成本太高了,这会让我相信受监控的配电单元和数据收集软件是不可能的。