Mr. Flibble Asked: 2014-09-05 12:48:40 +0800 CST2014-09-05 12:48:40 +0800 CST 2014-09-05 12:48:40 +0800 CST UPS - 串行或并行 772 我有两个UPS。我打算将两个设备连接到它们,并且这些设备的总功率低于每个单个 UPS 的额定值。将 UPS 设备串联并连接两个设备会更好*,还是将一个设备分别连接到每个 UPS? 编辑:*更好的地方意味着设备将在电源故障期间保持通电更长时间。 ups 2 个回答 Voted Best Answer ewwhite 2014-09-05T12:51:38+08:002014-09-05T12:51:38+08:00 两者都不。 只需使用一个 UPS,除非您有特定的电池运行时间要求、两个设备上的双电源或想要管理两个 UPS 单元的额外复杂性。 您的另一个选择是使用您实际需要的运行时间的电池。指定一个运行 4 小时或更长时间的解决方案非常容易。你可能不需要那个:) 请参阅:UPS 正常关机后自动开机 请不要走串联连接 UPS 单元(或菊花链)的路径。这不是一个好的解决方案。 运行时间不会增加。 市电故障后开机可能无法正常工作。 这样做会产生保修影响。 见这里: 关于串联 UPS 单元的最常见误解是您将受益于额外的运行时间。这不是真的。大多数 UPS 系统在使用电池供电时会输出阶梯正弦波。几乎所有 UPS 设备都将步进正弦波解释为不良电源。因此,只要第一个 UPS 使用电池并输出阶梯正弦波,该系列中的第二个 UPS 就会将该输入读取为坏电源并转换为电池。由于两个 UPS 系统同时使用电池运行,电池容量不会增加。 hookenz 2014-09-05T13:41:26+08:002014-09-05T13:41:26+08:00 不,您不能也不应该通过插入另一个 UPS 来菊花链(或串行化)一个 UPS。并排运行它们(我认为你称之为并行)并使它们为完全不同的设备/服务器提供动力。 或者,更好的是,购买容量更大的 UPS。 我引用了APC 网站,它总结了为什么不漂亮的原因。 问:是否可以将 UPS 系统以菊花链方式连接在一起? 答:APC 不建议您将两个或多个 UPS 以菊花链方式连接在一起。每个单元都应直接插入正确接地的墙壁插座,以获得最佳的电涌保护。我们不推荐菊花链式 UPS 系统,原因如下: 菊花链式 UPS 不提供任何额外的浪涌保护。UPS 旨在消除浪涌到达输出插座的任何可能性。如果浪涌强度足以损坏设备,则链中的第一个 UPS 将牺牲自己来保护负载。这意味着电源将从链中的第二个 UPS 中移除,迫使该单元进入电池操作。 每当将第二个 UPS 连接到另一个 UPS 时,第一个 UPS 过载的机会就会大大增加。UPS 中的插座数量受限于 UPS 本身的功率限制。即使增加了插座的数量,第一台 UPS 的总瓦特容量也将保持不变。第二台 UPS 的能力会受到第一台 UPS 的反向影响。因此,该配置的整体瓦特容量不大于第一台 UPS 并线。 在大多数情况下,菊花链式 UPS 不允许额外的运行时间。如果您使用的 UPS 在使用电池运行时输出近似正弦波,则只要第一个 UPS 进入电池运行状态,第二个 UPS 也会这样做,因为它将看到步进近似正弦波失真或坏的权力。两个 UPS 将一起放电,不会为负载提供任何额外的运行时间。
两者都不。
只需使用一个 UPS,除非您有特定的电池运行时间要求、两个设备上的双电源或想要管理两个 UPS 单元的额外复杂性。
您的另一个选择是使用您实际需要的运行时间的电池。指定一个运行 4 小时或更长时间的解决方案非常容易。你可能不需要那个:)
请参阅:UPS 正常关机后自动开机
请不要走串联连接 UPS 单元(或菊花链)的路径。这不是一个好的解决方案。
见这里:
不,您不能也不应该通过插入另一个 UPS 来菊花链(或串行化)一个 UPS。并排运行它们(我认为你称之为并行)并使它们为完全不同的设备/服务器提供动力。
或者,更好的是,购买容量更大的 UPS。
我引用了APC 网站,它总结了为什么不漂亮的原因。