我已经订购了一个新硬盘来替换 Dell Power Edge R515 中的一个坏硬盘。
该手册涵盖了有关物理更换硬盘驱动器的明显主题,但我以前从未在涉及 RAID 的生产服务器上这样做过。
我听人们谈论这个话题,我听说有些服务器有足够智能的 RAID 控制器,让你只需放入新驱动器(热插拔),然后服务器就会自动知道如何重建这种驱动力就像旧系统对系统的驱动力一样。
在哪里可以找到在现场生产 Dell Power Edge R515 上更换故障硬盘的正确程序?
有经验的人可以告诉我这通常是容易还是困难?
这很容易,但是有几点需要注意。
1) 您需要确保更换坏硬盘的硬盘具有相同的容量、RPM 速度和磁盘类型(SATA 与 SAS 等),并且您还需要确保它是供应商支持的驱动器;在这种情况下戴尔。
2)您将想知道发生故障的确切磁盘(在前面或服务器某处闪烁的状态指示灯应该很明显)以及它在 RAID bios 中的 RAID 设置中的哪个插槽/位置。
一旦你知道了这些事情,你就可以像你已经做过的那样,订购一个新的工作硬盘作为替换,然后拔出坏的驱动器并将新的驱动器放在它的位置。这再次假设您的服务器中有一个背板连接到硬件 RAID 控制器。如果您没有背板并且它只是一个独立的脆弱 RAID 控制器,那么您仍然可以移除磁盘,您只需更小心地将其与控制器断开连接。
您可以通过在启动时输入 RAID bios 来监控重建的状态。戴尔 PowerEdge 通常使用 PERC 控制器,因此要进入它,您需要在首次启动服务器时查找提示“按 Ctrl+R”。只需按此键盘快捷键,您将加载到 RAID BIOS。进入后,您可以监控重建状态并查看百分比以及其他警报。
您还可以安装 Dell OpenManage 工具来帮助您从 Windows 中监控 RAID。给戴尔打个电话问问他们。
如果您需要进一步的帮助,请告诉我,但不要被这个过程吓到,因为它非常简单。
您拔出坏驱动器,然后将一个新的工作驱动器放在它的位置。这听起来很简单……只要您不通过拔出错误的驱动器来破坏您的阵列。
如果需要,您可以继续检查磁盘控制器实用程序(或您将使用的任何其他工具,如 iDRAC),以验证阵列是否正在重建到替换驱动器上,这应该会自动发生。
不确定您在此过程的“程序”中想要什么。