我们有一个带有 MPIO 的测试集群设置,一切似乎都运行良好。该设置使用带有 qnap 作为后端存储的 Windows Server 2012 r2。
路线如下;172.16.10.10 (qnap 端口 1) 172.17.10.10 (qnap 端口 2)
流量通过使用 MPIO 的故障转移链路完美地流过每个交换机。我们面临的问题是,每当我们断开与 qnap 的第一个链接以测试故障转移(端口 1)时,另一个链接就会正常启动,但是当我们恢复 172.16.10.10 链接时,它不会自动映射 iSCSI 目标。因此,如果链路 2(端口 2)发生故障,整个集群都会失败,直到我们手动重新连接 iSCSI 目标或重新启动服务器。
我的印象是,当一个链接断开时,另一个链接会启动,一旦第一个链接被修复,它应该会自动重新连接到目标?
我是否缺少自动重新连接设置?
感谢人们!
来自http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee619752(v=WS.10).aspx
配置 MPIO 故障回复策略设置
如果您使用“仅故障转移”负载平衡策略设置,MPIO 故障回复允许配置存储的首选 I/O 路径,并在需要时允许自动故障回复成为首选路径。
考虑以下场景:
• 运行 Windows Server 2008 R2 的计算机是使用 MPIO 配置的,并且有两个到存储的连接,路径 A 和路径 B。
• 路径A 配置为活动/优化路径,并设置为首选路径。
• 路径B 配置为备用路径。
如果路径 A 失败,则使用路径 B。如果此后路径 A 恢复,则路径 A 再次变为活动路径,路径 B 再次设置为备用。
配置首选路径设置
1.打开磁盘管理。要打开磁盘管理,请在 Windows 桌面上单击开始;在“开始搜索”字段中,键入 diskmgmt.msc;然后,在“程序”列表中,单击 diskmgmt。
2.右键单击要更改策略设置的磁盘,然后单击“属性”。
3.在 MPIO 选项卡上,双击要指定为首选路径的路径。
注意:该设置仅适用于仅故障转移 MPIO 策略设置。
4. 选择首选复选框,然后单击确定。
编辑:这里有一些关于从 QNAP 专门设置 MPIO 的更详细说明:
http://files.qnap.com/news/pressresource/product/How_to_connect_to_iSCSI_targets_on_QNAP_NAS_using_MPIO_on_Windows_2008.pdf
一个有趣的说明 - Microsoft 不支持在 Server 2008/R2 上与 MPIO 结合使用的 NIC 组合,但是,他们在 2012/R2 中支持他们自己的内置 NIC 与 MPIO 组合。(即,如果您使用 Microsoft 的 NIC 组合而不是 HP 的 NIC 组合。)