我将在一栋建筑物中安装一个交换机和 40 台工作站/打印机。所有房间都有高架地板,电缆桥架在不同的网格中运行,并且从地下室进入的房间之间有电缆桥架。大多数跑步将在 200 英尺到 300 英尺之间。所有的运行都将从机房的交换机开始,在电缆桥架的地板下,然后弹出并直接连接到工作站/打印机。
我记得那天使用实心电缆进行水平运行很重要,但这通常是在开关或其他固定设备之间。我一直在使用实心电缆的类似情况下看到问题,因为人们四处移动东西并最终导体断裂。
现在在现代,有没有人发现使用绞合电缆进行这种安装有问题?
使用实芯线进行结构化布线(入墙,天花板上方等),它更便宜。
其他一切使用绞合芯线(例如,墙到计算机、机架内、接线板到交换机等)
直接解决上述问题:
这根本没有任何意义——不管是谁把这件事闹大了,充其量都是不知情的。
如上所述,实心核心用于结构化布线,而不是随着时间推移有移动趋势的“固定设备”。它只应在端点是建筑物的一部分时使用。
正确 - 这就是为什么您从不在结构化布线之外使用实心核心的原因。
首先,您从未提到使用绞合核心布线的任何实际问题。它不用于结构化布线的主要原因是价格,绞合比实芯贵。次要原因是实心核心更容易在冲压块和梯形插孔中获得良好的连接。
注意:实心线和多股线有不同的 C8P8/RJ45 端。如果您想要可靠的连接,请确保使用正确的电线端。当查看电缆末端时,针脚看起来笔直的是绞线,而分叉的则是实心线。图表由 cableorganizer.com 提供。