我们的戴尔 PowerEdge 2950 服务器在戴尔 PERC 6/i SCSI 卡上的 RAID 5 阵列中有 4 个 SAS 磁盘。我们正在运行 Windows 2003 SBS R2 - 32 位。SP2。
设备 \Device\Harddisk0 有一个坏块。
在几个月的时间里,上述错误在事件日志中记录了很多次,每天记录很多次。
戴尔诊断程序全部恢复正常,没有显示任何类型的错误。戴尔技术支持在远程连接到服务器时进行了检查,也没有发现任何由硬件引起的问题。
CHKDSK 一无所获。
在接下来要检查的内容中,我们正在将头撞到砖墙上。尽管我们没有看到崩溃或其他症状,但我们显然很担心,并希望在任何问题有机会浮出水面之前加以预防。
在尝试解决此问题时,我们将非常感谢您对同类事物的任何输入、建议或经验。
尝试将控制器的固件和 Windows 驱动程序更新到两者的最新版本。
另外,试试这个:KB932755;出于某种原因,即使它对许多存储驱动程序的正常运行至关重要,它也从未在 Windows Update 上发布。