我有几台超微服务器(X8DTU-F、X7SPA-HF)。我正在使用带有共享以太网端口的 IPMI 配置(虽然 X7SPA-HF 没有专用端口)。以太网上的 IPMI 运行良好。所以服务器网络连接做。
问题是服务器无法通过本地共享端口访问它的 ipmi ip(它与专用端口一起工作)。因此,如果我尝试从服务器 ping(也 arping)到它的 ipmi ip,它就不起作用。
服务器和 IP 在同一个网络上,我可以毫无问题地访问服务器和 ipmi。所以这个问题似乎只是在 SMC 主板上的 localswitch 中的某个地方。
任何想法,可能是哪里的问题?
更新
卫斯理的回答是准确的。感谢那。要解决此问题 - 为服务器和 ipmi 使用单独的网络。将交换机上的访问端口设置为trunk,并且只允许服务器本身的vlan(未标记)和ipmi 的vlan(标记)。然后在 IPMI 上使用特定的 vlan id 设置数据包标记。这样所有的数据包(即使它们使用相同的接口)都将通过网关并且不会直接传递。
这是一些共享 IPMI 访问的已知设计“问题”。这也会影响使用 Avocent BMC 的 Dell DRAC。就是这样。
供参考:
如果您在 Linux 机器上,您仍然可以访问本地 IPMI 工具,
ipmitool
但无需-H
使用以下标志 指定主机:否则,你会得到一个
Error: Unable to establish LAN session