我最近有一台 UPS 在工作时间无法完成工作,因为我没有意识到它已经到了使用寿命的尽头。是的,电池很旧,是的,我应该在下班时间手动测试它,以便在问题出现之前发现问题。我已更换电池并验证自动自检已启用且电子邮件通知有效。
在这种情况下,UPS 发生故障并不是因为停电,而是因为午餐时间数据室中的低压降而无法弥补。因此,就像我们在停电期间使用 UPS 保护我们一样,我认为在我的 UPS 之前保护房间免受线路中的低压影响可能是明智的(作为 UPS 内置电压调节系统的冗余)。(我有各种型号的 APC Smart-UPS 装置 [不是在线型]。)
我已经包含了两张上个月报告的来自不同断路器上的两个不同 UPS 的线路输入电压的图表。这些图表中的峰和谷对我来说是非常正常的,但我不知道它们总体上是否正常,或者它们是否表明建筑物存在问题(我听说这可能表明某处的地面不好)。
在某些电压大幅下降期间,您似乎遇到了掉电或正在使用大的东西。
如果问题是您从设备中汲取的电量过多,您可以/应该将它们拆分到多个 UPS 上。电池只有在不超载的情况下才能正常工作。如果您相应地拆分设备,您的图表稍后会显示功率仍然下降,这意味着您没有为您插入的插座获得足够的电力。导致这种情况的例子有太多的设备从插座或电路中跑出来。注意:一个电路可以有多个插座。
如果问题是您只是普遍缺乏一致的电压,那么将它们分开不会有太大的作用,但是如果它不需要处理很多事情,它将使 UPS 更容易处理掉电的设备。
关键不是电压,而是安培数。如果您电路上的安培数额定为 20 安培(家庭电路的平均电流为 15 安培;服务器机房电路通常是以 20 安培构建,但如果您有一个高容量/高使用率的服务器,则电路可能已构建为 30 安培;你需要检查你的断路器或打电话给电工确认),那么除此之外的任何事情都可能导致供应下降。您应该将电路上设备的所有安培数要求加起来,并尝试将安培数使用量保持在 75%-90% 左右(取决于您感觉有多幸运)。这是个人喜好,但目标是确保您有足够的安培数来处理启动安培数和维护安培数。例如,您可能有一台以 5 安培运行的服务器,但它可能需要 7 安培才能启动,然后才能稳定在 5 安培(这些只是随机数,您需要进行数学计算)。
这里有一些方程式可以提供帮助:
瓦数 = 电压 x 安培数
如果你有一个 750W 的服务器,在 110V 上运行,你需要 6.8A。这些都是理论上的例子。您空闲的服务器可能只需要 300W;高使用率的服务器可能需要 700W;您的服务器在启动时可能需要 900W。
场景:(3) 15A 电路上的 750W 服务器
如果其中 (2) 个服务器处于高负载状态,则您使用的是 13.6A。如果你打开你的第三台服务器,它会使电路过载,因为电流下降。这就是 UPS 发挥作用的地方。UPS 的工作是确保一致的电压和电流强度。如果它检测到 V 或 A 下降,它会进行调整。但是,如果设备太多,则适用上述相同原则。