我正在研究一些 4TB 数据库系统,并且我正在比较 RAID-10 和 RAID-50 之间的差异。
我知道如何计算常见 RAID 级别(如 RAID-1、RAID-5 和 RAID-10)的 IOPS。但是,我不确定如何计算 RAID-50 和 RAID-60 系统的 IOPS,特别是 RAID 写入惩罚,这是 RAID-5 和 RAID-6 系统的祸根。
如何计算 RAID-50 系统的 IOPS?我应该以某种方式结合 RAID-10 和 RAID-5 指标吗?RAID-50 或 RAID-60 阵列的 RAID 写入损失是多少?
我们知道 RAID 阵列的有效 IOPS 可以使用以下公式计算
Ieffective = (n * Isingle) / (READ% + (F * WRITE%))
在哪里:
- Ieffective 是有效的 IOPS 数
- Isingle 是单个驱动器的平均 IOPS。
- n 是阵列中的磁盘数
- READ% 是从磁盘分析中读取的部分
- WRITE% 是从磁盘分析中获取的写入比例
F 是 RAID 写入惩罚(每次写入所需的操作数)。常见的 RAID 级别的 RAID 惩罚是:
RAID Level Write Penalty RAID-0 1 RAID-1 2 RAID-5 4 RAID-6 6 RAID-10 2 RAID-DP 2
但是 RAID-50 系统的写入损失是多少?
注意:对于想了解 ZFS 的人:用于 ZFS RAIDZ、RAIDZ2 和 RAIDZ3 的 IOPS 与传统的 RAID5 和 RAID6 相比有了很大的改进:请参阅为 ZFS RAIDZ 计算 IOPS 与为 RAID5 和 RAID6 计算 IOPS 不同吗?
以下是计算的基础知识:
您必须计算用于构建块的 RAID 阵列的 IOPS,然后将它们加在一起。
您无法为这些跨区 RAID 类型制定一个简单的公式。您需要包括基础 RAID 组的数量和每个组的特征,计算每个成员 RAID 并将它们加在一起。