PDU 接线 - 这是正常的(甚至是安全的)吗?

  • 772

我卸下了服务器机架的侧面板,以便清理一些接线。在里面我发现 PDU 的接线如图所示。没有输入电源线,只有 3 个非绝缘铲形连接器。

有什么理由像这样接线而不是使用 C19 连接到适合您国家电缆的连接器?

还是做这件事的人只是手边没有合适的电缆,并认为这已经足够好了吗?

PDU

编辑:

当我说非绝缘时,铲形连接器的金属部分看起来完全裸露。我没有仔细看是否有明显的绝缘或其他东西,但它看起来不像,它是活的。

编辑 2

适当的电缆正在运输中,并会在它们到达后立即安装。与此同时,没有人会去它附近的任何地方。我可以轻松切断 PDU 的电源,因此更换不会成为问题。

编辑 3

PDU 的电缆已更换为合适的电缆。不需要电工。没有火灾,没有受伤。耶!有故障的电缆已被破坏,因此没有人会再次尝试做类似的事情。对于额外的损坏,他们连接这些铁锹的电线只是一根 18 号电缆,而不是通常用于服务器的 14 号电缆。

power-distribution-unit
  • 5 5 个回答
  • 3770 Views

5 个回答

  • Voted
  1. Best Answer
    Bryan
    2013-08-15T12:36:56+08:002013-08-15T12:36:56+08:00

    这太糟糕了(对不起!)。如果该电缆被某人拉出,最好的情况是它会短路并希望使断路器跳闸,可能会导致其他机架甚至建筑物的其他部分断电。最坏的情况下,有人可能会被杀。

    我个人会做以下事情:

    1. 小心地固定机架。锁定它,向管理员发布通知,在任何情况下都不要触摸它。确保人们知道机架内存在危险的电气故障。如果您的服务器出现故障,就这样吧,除了受过训练的电工之外,任何人都无法靠近它,这太危险了。赌注太高了。
    2. 打电话给专业的注册电工来解决这个问题。
    3. 在电工执行所需操作时计划停机时间。
    4. 找出谁对此负责,如果他们仍在工作,请将他们报告给管理层,因为他们应该受到严厉的纪律处分,因为他们将其他人置于危险之中。
    • 43
  2. Bill Weiss
    2013-08-15T11:12:25+08:002013-08-15T11:12:25+08:00

    我会担心的。当您说未绝缘时,您真的是指那些是活的且未受保护的吗?如果是这样,那是不安全的。找一个电工帮忙,在你做的时候不要在那里!

    • 17
  3. Falcon Momot
    2013-08-15T19:41:25+08:002013-08-15T19:41:25+08:00

    那是一场即将发生的火灾(或电气事故)。不会有什么好事。这是疏忽和不合规的,而且绝对不正常。在这种情况下,我想尝试向保险公司解释也不是一件有趣的事情。我可以想象十几种不同的场景,在这些场景中,这种连接会成为正常运行时间、财产或安全的灾难。

    您需要立即断开该连接上方的电源(例如电源线的另一端)。我个人不会为了拔掉另一边的插头而打扰电工,假设另一边不仅仅是暴行,而且假设没有其他情况会造成危险。如果您想格外小心(它永远不会受伤),请戴上一些电绝缘手套并使用电压测试仪(旨在测试电源电流)以确保该电缆的 jerry-rigged 一侧的引线不带电。

    一旦该系统中没有任何电流,如果您觉得这样做很安全,请小心移除那些刀片式连接器(如果它们会滑落),或者更好的是,从该环境中移除 PDU 并将电缆与其余部分分开在别处组装。销毁该电缆另一侧的插头并将其扔掉。很遗憾你无法追查到底是谁负责;他们需要消防员的严厉训诫。

    绝对不要让电流流过它!你能想象如果一个金属物体掉进去会发生什么,将安装导轨连接到电源电流,或者其他什么?即使你把那东西封锁起来也不安全。

    即使假设那里有一层薄薄的绝缘物质涂层,也不足以保护它免受所有可能发生的事情的影响。

    最好在没有冗余电源的情况下运行,而不是让冗余电源继续存在于您的环境中。我什至会更早地将设备移动到另一个机架(如果这不是冗余 PDU)而不是将其留在原处。

    • 16
  4. Zapto
    2013-08-15T12:43:44+08:002013-08-15T12:43:44+08:00

    这必须尽快纠正!如果所有连接的设备都需要满负载,这些铲形连接器的设计并不是针对可能产生的电流强度。如果出现问题,地球也将不够用。

    请立即计划紧急停机时间!隔离 PDU 的电源并更换正确的电缆。这是一个巨大的安全问题,需要分类,草皮停机。诉讼费用会更高。

    • 11
  5. Enrico 'nekrad' Weigelt
    2013-08-16T07:44:56+08:002013-08-16T07:44:56+08:00

    您确定,这些是真正的供电线路,而不仅仅是接地,还连接到漏电开关?(好吧,为了安全起见,它也应该被隔离,但它不应携带任何电源超过几毫秒 - 然后 ELS 将切断)。

    • 0

相关问题

  • PDU说用“螺纹制造螺钉”将机架接地..这是不可能的吗?

  • 购买 PDU 时要考虑的事项

  • 通过 IP KVM 冷启动服务器 - 需要哪种类型的 PDU?

  • APC - PDU 网络界面演示

  • Belkin OmniView 远程 IP 管理器 (IP KVM) 如何进行硬重启?

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    新安装后 postgres 的默认超级用户用户名/密码是什么?

    • 5 个回答
  • Marko Smith

    SFTP 使用什么端口?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    命令行列出 Windows Active Directory 组中的用户?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同?

    • 3 个回答
  • Marko Smith

    如何确定bash变量是否为空?

    • 15 个回答
  • Martin Hope
    Tom Feiner 如何按大小对 du -h 输出进行排序 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich 什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent 如何确定bash变量是否为空? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    cletus 您如何找到在 Windows 中打开文件的进程? 2009-05-01 16:47:16 +0800 CST

热门标签

linux nginx windows networking ubuntu domain-name-system amazon-web-services active-directory apache-2.4 ssh

Explore

  • 主页
  • 问题
    • 最新
    • 热门
  • 标签
  • 帮助

Footer

AskOverflow.Dev

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve