我卸下了服务器机架的侧面板,以便清理一些接线。在里面我发现 PDU 的接线如图所示。没有输入电源线,只有 3 个非绝缘铲形连接器。
有什么理由像这样接线而不是使用 C19 连接到适合您国家电缆的连接器?
还是做这件事的人只是手边没有合适的电缆,并认为这已经足够好了吗?
编辑:
当我说非绝缘时,铲形连接器的金属部分看起来完全裸露。我没有仔细看是否有明显的绝缘或其他东西,但它看起来不像,它是活的。
编辑 2
适当的电缆正在运输中,并会在它们到达后立即安装。与此同时,没有人会去它附近的任何地方。我可以轻松切断 PDU 的电源,因此更换不会成为问题。
编辑 3
PDU 的电缆已更换为合适的电缆。不需要电工。没有火灾,没有受伤。耶!有故障的电缆已被破坏,因此没有人会再次尝试做类似的事情。对于额外的损坏,他们连接这些铁锹的电线只是一根 18 号电缆,而不是通常用于服务器的 14 号电缆。
这太糟糕了(对不起!)。如果该电缆被某人拉出,最好的情况是它会短路并希望使断路器跳闸,可能会导致其他机架甚至建筑物的其他部分断电。最坏的情况下,有人可能会被杀。
我个人会做以下事情:
我会担心的。当您说未绝缘时,您真的是指那些是活的且未受保护的吗?如果是这样,那是不安全的。找一个电工帮忙,在你做的时候不要在那里!
那是一场即将发生的火灾(或电气事故)。不会有什么好事。这是疏忽和不合规的,而且绝对不正常。在这种情况下,我想尝试向保险公司解释也不是一件有趣的事情。我可以想象十几种不同的场景,在这些场景中,这种连接会成为正常运行时间、财产或安全的灾难。
您需要立即断开该连接上方的电源(例如电源线的另一端)。我个人不会为了拔掉另一边的插头而打扰电工,假设另一边不仅仅是暴行,而且假设没有其他情况会造成危险。如果您想格外小心(它永远不会受伤),请戴上一些电绝缘手套并使用电压测试仪(旨在测试电源电流)以确保该电缆的 jerry-rigged 一侧的引线不带电。
一旦该系统中没有任何电流,如果您觉得这样做很安全,请小心移除那些刀片式连接器(如果它们会滑落),或者更好的是,从该环境中移除 PDU 并将电缆与其余部分分开在别处组装。销毁该电缆另一侧的插头并将其扔掉。很遗憾你无法追查到底是谁负责;他们需要消防员的严厉训诫。
绝对不要让电流流过它!你能想象如果一个金属物体掉进去会发生什么,将安装导轨连接到电源电流,或者其他什么?即使你把那东西封锁起来也不安全。
即使假设那里有一层薄薄的绝缘物质涂层,也不足以保护它免受所有可能发生的事情的影响。
最好在没有冗余电源的情况下运行,而不是让冗余电源继续存在于您的环境中。我什至会更早地将设备移动到另一个机架(如果这不是冗余 PDU)而不是将其留在原处。
这必须尽快纠正!如果所有连接的设备都需要满负载,这些铲形连接器的设计并不是针对可能产生的电流强度。如果出现问题,地球也将不够用。
请立即计划紧急停机时间!隔离 PDU 的电源并更换正确的电缆。这是一个巨大的安全问题,需要分类,草皮停机。诉讼费用会更高。
您确定,这些是真正的供电线路,而不仅仅是接地,还连接到漏电开关?(好吧,为了安全起见,它也应该被隔离,但它不应携带任何电源超过几毫秒 - 然后 ELS 将切断)。