在长时间停电导致我们的 UPS 耗尽并在电力恢复后又出现问题后,我正在考虑购买一台发电机。
指定发电机时我需要看什么?
我知道我将不得不计算实际使用了多少功率。我不确定如何将 UPS 单元决定在发电机启动后立即开始为电池充电。我也不确定如何判断哪些发电机 + UPS 组合可以正常工作。
我还必须在柴油和天然气之间做出选择——它们的优缺点是什么?
我在加拿大,使用 120v 单相电源,为 40U 服务器机架的大约 1/2 供电(我当然需要计算电源需求)。
查看生成器时还有哪些其他注意事项?我想确保即使在长时间停电的情况下一切也能顺利进行。
首先你需要计算第 1 天的功率需求,然后是未来的功率需求。因此,如果您当前的机架现在在 120V 时需要 30 安培,但您将来可能需要 60 安培,那么您的负载将在 7.2 千瓦左右(这是一种简化,因为它没有考虑功率因数)。您通常希望将其指定为发电机峰值负载的 80% 左右。
至于天然气与柴油。您目前有天然气来源吗,或者您会使用 Tanks 吗?在长时间停电的情况下,天然气的可用性如何?您所在的城市/直辖市是否有可能关闭天然气供应?优点是如果你有饲料,你不需要加满水箱。缺点是,如果他们确实关闭了进给,您几乎就是 SOL(很难去存储并在紧要关头获得 Nat Gas Tank)。
如果是柴油,您将需要每隔 X 小时继续加满油箱(其中 X 由油箱的大小决定)。使用柴油,如果长时间停电将超过您的运行油箱,您需要确保您的供应商能够泵送(因为泵需要电力并且如果您长时间停运,他们可能也是)。
此外,您可能还想查看 ATS(自动转换开关),这样发电机将自动启动并切换到它,而无需您手动执行任何操作。在这种情况下,你只需要说 10 秒左右的 UPS 电源,所以给电池充电也不会太糟糕。
你没有提到你的冷却。如果你断电了,但继续用发电机运行机架,那么给房间降温呢?随着房间变得越来越热,设备中的风扇将运行得更快,并消耗更多功率。如果在长时间停电的情况下会崩溃,那么让所有东西都通电是无济于事的。
它每小时使用多少燃料?你打算在哪里储存燃料?在紧急情况下谁来运送燃料?当您所在地区发生自然灾害时,他们有多少客户排在您前面?您将多久测试一次它的运行情况?你会在满载下测试它吗?你会为此使用活负载吗?发电机在需要维护之前可以运行多长时间?
最后:现场生成器会比将这些服务器安置在优质数据中心更便宜吗?