这个周末我打算(终于)从手工制作的(2x4s 和胶合板)长凳上取下一堆设备并将它们全部安装在合适的架子上。要移动的物品之一是具有两个模块的 HP 5406zl 模块化交换机,如下所示:
它目前位于一个两根立柱的架子上,左边是我“退休”的长凳边缘。它移动是因为它对于双柱架来说太重了,它没有正确固定在地板上,也会“报废”。
新机架的布置使得交换交换机中的两个模块非常有利。亮橙色的光纤电缆应该移到左边,蓝色和灰色的 cat5e 电缆应该移到右边。
我目前的计划是在星期四进行配置备份,并在星期五编辑文件以交换对模块 A 和 B 的所有引用,以便为周末的更改做好准备。
我的问题是基本的健全性检查。这行得通吗?甚至有必要(即:开关是否会检测到插入模块 B 的模块与 A 中使用的模块相同,并相应地移动它的配置?我应该注意什么?
我是HP 交换机专家,我可以确认您可以很容易地交换两个刀片,但您需要重新配置端口 - 您所做的物理介质更改不会自动映射到逻辑配置,所以您将需要(重新)明确定义它。
正如您所建议的那样,进行备份,然后通过
show running-config
编辑端口配置来获取端口配置,然后播放它们就可以了。我不是 HP Switches 专家,但快速浏览5400zl 系列文档似乎并未表明从硬件/体系结构的角度来看交换这些模块会有任何问题。
您可能需要重新配置交换机(因为您正在更改每个插槽中的模块类型,并且取决于 HP 对接口的编号方式,过去
A/GbE1
可能是现在的B/GbE1
或类似的,所以 vLAN 规则之类的东西可能会受到影响 - 如果您已经为此做好了准备,并且有足够的中断窗口,这应该不是一个主要问题,而且所涉及的工作对于更整洁的布线来说肯定是值得的,至少在我看来是这样。