我有一个小型服务器机柜,位于气候受控的制造车间。由于主房间装有空调,我想使用该空间的空气通过将服务器机柜排到主房间来以低成本冷却服务器机柜。如果我知道房间的大小、设备的 BTU/hr 和进入空气的温度,我如何计算排气扇冷却到特定温度的 CFM 要求?
仅供参考,房间面积为 800 立方英尺,我的热输出约为 5000 BTU/小时,进气温度为 72 °F。
Delta-T 是以摄氏度为单位的屏障两侧之间的温差。1.1 值是空气载热能力的软糖系数,如果没有百分比湿度,我们无法计算。由于我们不知道正在冷却的房间的温度,这里有一些基于 5K BTU/hr 和 72 度摄入量的值。
为了进行比较,我刚刚查看的某个便携式交流设备的额定功率为 10,000 BTU/Hr,运行速度约为 220 CFM。它可以获得如此低的流速,因为对于那个单位,delta-T 比你在这里尝试的要高很多。
我理解为什么这是一个不受欢迎的选择。那些需要排水管,或者一个预定的水桶队,以及日常维护以保持运行。
如果您决定使用便携式空调设备,有些型号会重新使用冷却产生的水来冷却线圈,因此不需要清空或排干水桶,水只是通过排气软管蒸发.
其中一家公司是 Danby http://www.danby.com/en/US/,看看你也许能在这个网站上找到你需要的东西,祝你好运