我有一个大约 7' x 12' 的小型服务器机房,有一个专用于这个房间的空调机组,它位于较短的 (7') 侧,并将空气吹向另一个较短的 (7') 侧。
服务器机房的温度设置为 69F,但通常只会降至 70-71F 左右(温度由墙上的恒温器控制面板测量)。
我有两个 1 线温度计。监控仪表插入一个 linux 盒子,绘制出测量的温度。现在的温度。监控仪表挂在其中一个长边 (12') 上,并且靠得很近。
我不认为这是理想的测量和房间真实温度的准确表示,我想解决这个问题。在这样的房间里,温度传感器最好放在什么位置?我认为将它们挂在吊顶上是行不通的,因为 A/C 单元会向它们吹冷空气(严重扭曲测量结果)。
测量机架前部的空气温度似乎最有意义,空气从那里吸入。
我建议将温度传感器放在过道正中间的前面和中间机架的顶部。
机架顶部(前面),因为热空气上升,你想看看最热的进气会是什么,不受下方较冷空气的影响。过道的中间,因为它再次最能表明最热的区域,受空调区域的影响最小。
不要担心“寒冷因素”,因为那是“身体对温度的感知”,而不是实际的温度变化。80 度就是 80 度(华氏度),无论它是静止不动还是在房间内移动。它在移动时可能会感觉更凉爽,但那是身体的感知而不是实际数据。 http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill(这是一种感知到的减少……不是真实的)
尝试使用一种称为 sensorProbe2 的 AKCP 计算机室温监测器。http://sensorprobe2.com/
他们有一个大约 295 美元的捆绑包,你可以得到一个免费的网络监控软件。
他们在这里有一个方法:http ://www.akcp.com/2013/11/computer-room-monitoring/?lastpage=/blog/