SlyMcFly Asked: 2013-03-13 13:26:01 +0800 CST2013-03-13 13:26:01 +0800 CST 2013-03-13 13:26:01 +0800 CST 垂直安装机架式服务器不好吗? 772 我们要搬到一间办公室,那里的服务器柜可能没有足够的深度来放置标准服务器机架。我在网上找到了一个 4U 的垂直机架安装(安装在墙上)。垂直安装服务器而不是水平安装服务器有负面影响吗? rackmount 7 个回答 Voted Best Answer sysadmin1138 2013-03-13T13:28:42+08:002013-03-13T13:28:42+08:00 某些特定的机箱设计可能存在以非水平姿态安装的问题,但服务器机箱没有任何固有的迹象表明这是不好的。糟糕的外壳设计会使零件在长时间没有重力的情况下振动松动,但这对于主要服务器供应商的外壳来说应该不是问题。根据我的经验,大多数刀片服务器都是垂直的! user164241 2013-03-13T13:54:21+08:002013-03-13T13:54:21+08:00 检查通风路径。热空气不应被困在垂直安装的水平外壳“顶部”的“死角”中。如果有足够的空间让空气吸入,然后吹过大部分 PCB 就可以了。 Joseph Dozier 2018-03-13T11:18:00+08:002018-03-13T11:18:00+08:00 我已经将戴尔 R230 1U 服务器垂直安装在客户地下室的墙上 3 年了。风扇足以弥补任何热量上升。背面在底部,正面在顶部。 Royale Adams 2013-03-16T07:59:15+08:002013-03-16T07:59:15+08:00 可能有,但通常不会 - 事情是热量上升,所以有时从顶部吸入空气然后从底部排出空气更加困难,一旦上升,你最终会吸入更多的热空气。通常这不会成为问题 - 除非您的服务器非常热。然后你必须确保你有良好的空气流通和冷却。 您可以在这里找到一些不错的壁挂式机架:http ://www.racksolutions.com/server-racks/wall-mount-racks 或者你可以使用开放式机架,如果你有足够的空间,因为把它放在壁橱里就不需要橱柜了——这里:http ://www.racksolutions.com/server-racks/open-frame-racks Jens Timmerman 2013-03-16T09:44:37+08:002013-03-16T09:44:37+08:00 它会尝试从前面吸入冷空气,并从后面吹出热空气。由于热空气上升,我建议将其正面朝地板安装。 我见过有人用这种方式安装服务器(例如http://www.grcooling.com/上的人),他们告诉我这没有任何缺点,除了在必须更换组件时可能带来的不便之外。 Yannik Z. 2019-07-11T06:27:45+08:002019-07-11T06:27:45+08:00 这个问题的简短答案(尽管其他人已经给出)是“是的,没有任何大问题是可能的”。一些大型服务器原始设备制造商确实在桌子上提供了一个垂直配置的支架。 我处理的大多数案例都有一个加固的底部,以更好地支撑服务器的重量(或顶部的其他设备,因为有些人喜欢节省一些机架导轨并将服务器堆叠到另一个服务器上 - 不推荐)。 但这只是因为外壳的底部面积很大,如果不加固就会弯曲。由于您垂直部署,重量不会落在底部,而是落在侧面,侧面也经常被加固(以支撑机架导轨)。所以完全没有问题。 它也不会影响旋转部件 (HDD) 或风扇,如果它们的转动轴有另一个方向的话。比较一些大型存储架或刀片服务器,其中 SFF 托盘垂直安装到“正常”配置,而托盘则水平放置。如果您在运行时不移动服务器(陀螺效应会试图将旋转部分保持在其原始位置,而外壳移动,会对转轴施加弯曲力或其他损坏),您可以将其安装在任何方向。 唯一真正的问题(如@user164241 和其他人所述)可能是热量——但前提是您不考虑服务器内部通常的高风速。尽管如此,尽量不要抵消向上移动的热空气(因此不要将其正面朝上安装)。 关于散热最合乎逻辑的方法是@Jens Timmerman 的建议(正面朝下),而这在移除存储盒时并不是很酷(重力仍然适用于正面朝下的垂直安装的服务器 :)),因为你有风险丢弃它们。我个人会选择“前置左或右”设置。 user828868 2021-09-11T21:58:00+08:002021-09-11T21:58:00+08:00 我的经验是,如果我竖着安装服务器,确实会影响服务器的开关控制。断电是随机断断续续的。但是,当它水平安装时,问题就消失了。
某些特定的机箱设计可能存在以非水平姿态安装的问题,但服务器机箱没有任何固有的迹象表明这是不好的。糟糕的外壳设计会使零件在长时间没有重力的情况下振动松动,但这对于主要服务器供应商的外壳来说应该不是问题。根据我的经验,大多数刀片服务器都是垂直的!
检查通风路径。热空气不应被困在垂直安装的水平外壳“顶部”的“死角”中。如果有足够的空间让空气吸入,然后吹过大部分 PCB 就可以了。
我已经将戴尔 R230 1U 服务器垂直安装在客户地下室的墙上 3 年了。风扇足以弥补任何热量上升。背面在底部,正面在顶部。
可能有,但通常不会 - 事情是热量上升,所以有时从顶部吸入空气然后从底部排出空气更加困难,一旦上升,你最终会吸入更多的热空气。通常这不会成为问题 - 除非您的服务器非常热。然后你必须确保你有良好的空气流通和冷却。
您可以在这里找到一些不错的壁挂式机架:http ://www.racksolutions.com/server-racks/wall-mount-racks
或者你可以使用开放式机架,如果你有足够的空间,因为把它放在壁橱里就不需要橱柜了——这里:http ://www.racksolutions.com/server-racks/open-frame-racks
它会尝试从前面吸入冷空气,并从后面吹出热空气。由于热空气上升,我建议将其正面朝地板安装。
我见过有人用这种方式安装服务器(例如http://www.grcooling.com/上的人),他们告诉我这没有任何缺点,除了在必须更换组件时可能带来的不便之外。
这个问题的简短答案(尽管其他人已经给出)是“是的,没有任何大问题是可能的”。我的经验是,如果我竖着安装服务器,确实会影响服务器的开关控制。断电是随机断断续续的。但是,当它水平安装时,问题就消失了。