我有一台持续发出哔哔声的 Dell Poweredge 2850 - 2 秒哔哔声,间隔为 1 秒。我确定这是因为 RAID 降级 - 但 Dell OMSA 中没有任何内容可以说明这一点。事实上,OMSA 中缺少 PERC 控制器。
服务器正在运行 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.7。
如何关闭地狱般的哔哔声?我可以在不重启的情况下完成吗?我可以在更换磁盘时重新安装磁盘一些额外的时间吗?OMSA 中的 PERC 控制器发生了什么变化?
晚了 7 个月,但这可能是有趣的:
“您需要进入 RAID 控制器本身的 BIOS。在发布过程中,您应该看到 SCSI 或 RAID 控制器正在初始化,并说点击
Ctrl-M
配置。在配置实用程序中转到适配器,在此菜单中您应该能够找到警报- >静音警报http://en.community.dell.com/support-forums/servers/f/956/t/17702834.aspx
如果您想通过 GUI 禁用警报,您可以从 Dell 获得 OpenManage Server Administrator“OMSA”。
要找到您的操作系统下载,
安装它(您必须重新启动),然后转到
https:\\localhost:1311
并登录(并安装证书或忽略)。在左侧,单击“存储”(应展开“系统”);然后您可以从控制器卡旁边的下拉菜单中选择“禁用”(然后点击执行按钮)。
您也可以用同样的方式“关闭”闹钟,但如果您不解决问题,它会再次出现。