我准备在 HP Smart Array P400i 公开的 RAID10 上安装 ESXi 5.0U2。(服务器是 DL580 G5。)但是,我注意到基于 ROM 的实用程序缺少基于浏览器的 HP 阵列配置实用程序的许多功能,后者只能在 Windows 或 Linux 发行版中运行。
我不能在这台服务器上做任何 PCI 直通,所以据我所知,我不能只是将 ACU 安装到客户操作系统中并期望到达任何地方。
我能看到使用 ACU 的唯一方法是在单独的驱动器上安装 Windows,以便在我需要进行阵列管理时启动,但这非常不方便,而且对监控也没有任何作用。
我是否有更好的选择来管理此类主机上的硬件 RAID?
现在有几个很好的选择来处理这个问题。HP 基于 BIOS 的 RAID 实用程序仅用于快速简单的逻辑驱动器配置。对于更复杂的安排,您需要使用以下其中一项:
HP SmartStart和Service Pack for ProLiant可启动磁盘允许细粒度阵列配置,因为它们将服务器启动到离线 Linux 配置环境。
新的Array Configuration Utility Offline CD是一张 100mb 的可引导 CD,是进行初始配置的更快方法。它启动后进入 ACU 命令行工具或完整的 ACU 图形界面。
hpacucli
在我开始使用可启动 HP CD 之前,使用该工具的 Linux 启动盘是我的旧方法。我的典型 VMware ESXi 安装如下所示,我会为 ESXi 开辟一个 16GB 或 18GB 的逻辑驱动器,然后将其余的交给 VMFS:
安装 ESXi 后,您应该添加HP CIM 驱动程序和HP Utilities 程序包。这些将为您提供特定于 HP 的 VMware 报告以及HP ILO 和阵列命令行配置实用程序。
这将使您能够从 VMware 命令行完全管理您的存储阵列。
注意:
Smart Array 控制器的 PCI 直通在服务器硬件支持时工作。有问题的系统太旧,不支持 VMware VMDirectPath I/O。在较新的 ProLiant 系统中,我完全能够将 Smart Array 控制器或其他方式传递给虚拟来宾。