c2h2 Asked: 2013-01-08 23:58:53 +0800 CST2013-01-08 23:58:53 +0800 CST 2013-01-08 23:58:53 +0800 CST 夏天把服务器机器放在比较潮湿的地下室? 772 我公司有大约 20 台服务器,我们希望在地下室中运行,全年温度在 5°C 到 28°C 之间。 我唯一担心的是,在夏季,这里会比较潮湿,相对湿度在 80% 左右。这是否会对 7x24 运行硬件的稳定性产生重大影响或缩短服务器的使用寿命? datacenter 2 个回答 Voted HopelessN00b 2013-01-09T00:02:54+08:002013-01-09T00:02:54+08:00 检查服务器规格。他们应该(或者至少像戴尔、惠普和 IBM 这样的大型 OEM)提供温度和湿度的操作范围。 不过三件事: 将服务器放在一个没有气候控制的房间里似乎不是一个好主意,我不会这样做。这个特定的房间听起来非常糟糕,就像它也可能是电子产品的杀戮室。 在 5 摄氏度和 80% 的湿度下,您会遇到冷凝问题,电子设备上的水冷凝会导致硬件损坏。 在 28 摄氏度和 80% 的湿度下,这个特定的房间听起来可能会让你的设备过热,这会损坏它,或者导致它关闭以防止损坏。由于电子设备在其中运行,房间会变得更热,而且如果没有办法消散设备产生的额外热量,您基本上会产生与烤箱相同的效果。 高湿度可能会加剧热问题,因为加热或冷却潮湿空气需要更多的能量 - 最初加热需要更长的时间,但一旦加热,冷却将需要更多的能量或时间下。 关于评论中提出的温度范围讨论,这里有一个较旧的话题。说“谷歌确实[废话]”这一切都很好,但谷歌还在廉价的商品设备上运行了一个预期的故障模型,并在他们的定制软件上投入了数百万美元以使其发挥作用。谷歌所做的并不适用于绝大多数情况。(例如询问在没有考虑服务器设计的非气候控制室中运行 20 台服务器。例如。) Best Answer TomTom 2013-01-09T00:37:20+08:002013-01-09T00:37:20+08:00 好的,我们开始吧。如果机器允许温度,我绝对不会关心温度,湿度也是如此。现代服务器支持高达 47 度的环境温度,即使是旧服务器也是由塔式服务器中也大多使用的组件制成的,并允许环境温度高于 30 度。英特尔和谷歌的研究表明没有坏事发生。 最重要的是检查制造商允许的内容。 问题是次要的东西,主要是 USV - 电池可能不喜欢这个温度。 您可能遇到的另一个问题是对温度是多少的错觉。地下室可能温度较低,因为它不受阳光等因素的影响,但这可能不会给您带来很大的耗散量-因此您可能会在实际散发热量的那一刻将其快速加热。我自己的服务器机房在我们办公室的地下室——好吧,地上 1 米,地下 1.5 米。尼斯凉爽的房间。4台服务器,它会升温。为什么?因为它大部分是凉爽的,因为它是孤立的,地面很凉爽,但同时热量不会大量消散。对于 LIKELY 不工作的 20 台服务器 - 如果没有主动冷却组件,您将使房间过热,必须考虑成本。 在我们的案例中,我们现在正在安装空调,并将多余的热量输送到房屋供暖系统;)我们还从房间中取出所有电池(安装了外部大型 USV),并将服务器机房的环境温度提高到 40 度水平当我们更换服务器时。这仍然远低于制造商或我们的硬件允许的范围(47 环境温度),但它将使主动冷却非常有效——我们从来没有在室外达到过那个温度,并且使用更凉爽的外侧进行冷却更有效。 如果您需要主动冷却,那么无论如何湿度都不是问题,因为空调可以去除湿气。 所以,主要问题是——你产生了多少热量,这直接就是服务器的功耗。假设每台服务器的功率为 200 瓦,您运行的功率约为 4 千瓦。这可能超出了您的消散能力。 所以,整件事并不那么容易回答。到目前为止,任何关注温度的人都完全忘记了温度不是绝对的,它是散发的热量和散逸到环境之间的平衡。在您添加服务器的那一刻,当前温度可能没有任何意义。你不太可能在不进行某种主动冷却的情况下为那个房间增加 4kw 的能量(并且空气置换是主动冷却,除非你设法通过热差创造气流 - 可能,但这需要在一个非常特殊的建筑中建造方法)。
检查服务器规格。他们应该(或者至少像戴尔、惠普和 IBM 这样的大型 OEM)提供温度和湿度的操作范围。
不过三件事:
将服务器放在一个没有气候控制的房间里似乎不是一个好主意,我不会这样做。