在数据中心使用 Y 型电源线

  • 772

我一直认为在同一台服务器中使用 Y 型电缆从 PDU 连接到冗余 PSU 是完全可以接受的做法,但是我最近与某人交谈时说他们的 colo 不允许这样做。

我不是电工,但在我看来,由于 PSU 是多余的,它们不会同时供电。如果是这种情况,似乎在两个 PSU 上使用 Y 型电缆不会冒透支电缆或单个插座的额定载流量的风险。

我在这里错过了什么吗?为什么托管服务器选择禁止在服务器机架中使用 Y 型电源线?

datacenter
  • 8 8 个回答
  • 4905 Views

8 个回答

  • Voted
  1. Best Answer
    Khaled
    2013-01-08T07:24:11+08:002013-01-08T07:24:11+08:00

    我也不是电工,但我认为这样做至少会失去保持服务器正常运行的可能性。相反,如果您将每个 PSU 连接到不同的电源,您的服务器将仍然有可用的电源(希望如此)。

    • 19
  2. HopelessN00b
    2013-01-08T07:46:53+08:002013-01-08T07:46:53+08:00

    我从来没有使用过它们,因为它们充其量只是单点故障。

    我部署到真实数据中心的每台服务器都有每个 PSU 插入机架中的不同 PDU,每个都连接到不同的独立 UPS,在不同的电路上,理想情况下甚至由不同的电源供电。

    如果您的 Y 型电缆所连接的 UPS、PDU 或电路出现故障,冗余 PSU 将毫无用处,因此充其量它看起来像是一种浪费,而在最坏的情况下则是一种虚假的冗余感。

    编辑:

    我只想提一下,我说的是安装在服务器机架内的容量较低的 1U 或 2U UPS,而不是更大、更昂贵的 UPS 单元,它们自己占用一个机架。这些绝对是为了自身高度冗余而构建的,不需要辅助单元。

    • 16
  3. sysadmin1138
    2013-01-08T14:27:51+08:002013-01-08T14:27:51+08:00

    这些项目不受欢迎的主要原因是冗余,缺乏。使用这样的电缆意味着您服务器的所有电源输入都由同一电路供电,因此当该电路断电时(或者它所连接的 PDU,我遇到过这种情况),服务器也会断电。出于这个原因,Colos 强烈推荐初级和次级电路,并希望看到将多 PSU 服务器插入两个电路。

    很久以前,我有一组机器,它们附带一根 3 路 Y 型电缆和 3 根普通电源线,用于大型(如果我没记错的话是 7U)3 PSU 系统。我当时工作的数据中心(大约是 1999 年)没有足够的电源插座来满足这种需求,所以我们最终使用了 Y 型电缆;一个 UPS 上 Y 的 2 条腿,以及用于第三个 PSU 到第二个 UPS 的直立电源线。值得庆幸的是,3-PSU 系统现在不那么常见了。

    PSU 负载平衡,还是切换?

    电源处理负载的方式有所不同。正如各种电源基准测试所示,一旦负载超过 50%,就会达到峰值效率。在一个 PSU 上运行所有东西是有好处的,它更有可能是高效的。正是出于这个原因,一些服务器制造商通过单个 PSU 获取服务器的所有电流,并在发生故障或心血来潮时切换到另一个 PSU;通过仅通过一个 PSU 运行所有负载,230 瓦系统将从其双 400 瓦 PSU 获得最佳效率。

    这样的开关系统一次仅从一个 PSU 中汲取能量,因此如果使用完全分离的电源电路,则只能从一个电路中汲取能量。

    开关系统的缺点是负载可能会在连接到特定电路的 PSU 社区中不可预测地移动。如果他们中有足够多的人将他们的重量放在一个电路上,它就会过载。这是糟糕的电源设计,因为你想要设计一些东西,这样你就可以失去一个完整的电路并让事情保持下去,但这仍然会让系统工程师感到困惑。

    负载平衡服务器从两个 PSU 汲取等量的电流。这提供了电路负载的可预测性,但如果系统工程师加载他们的电路超过 50% 并且电路死机迫使 PSU 从一个电路中汲取 100% 的电量,这仍然会导致断路器熔断,而该电路现在超过了其额定值。同样,糟糕的电源设计,但这是一个常见的错误。

    启动负载

    有两种启动加载:

    1. 一切都全力以赴,直到 BIOS(或 OS Boot,或应用程序加载)赶上并且一切平静下来。
    2. 启动时的浪涌电流负载。

    第一个是我们都熟悉的东西。该 120 磁盘 SAS 阵列在正常运行时可能仅消耗 4000 瓦,但如果所有磁盘架同时重启,则可能消耗 6500 瓦。

    服务器也是如此。风扇全速运行,是的。CPU 会全速运行一段时间,是的。RAM 在发布期间以全电压运行,是的。它可能会在 POST 的最初阶段尽可能多地绘制,但随着 BIOS 将事情交给操作系统和电源制度接管,它会迅速下降。在正常使用期间通常消耗 110 瓦的服务器可能在前几个阶段暂时消耗多达 200 瓦。

    当大多数人说“它在启动时以全功率运行电源”之类的话时,他们想到的就是这种临时负载。那些插入服务器的 400 瓦电源在忙碌的一天消耗 230 瓦的功率不会消耗 400 瓦,它们会消耗 230 瓦……总和。

    第二个并不为人所知,但是当人们遇到它时,他们会很担心。这是浪涌电流,需要几毫秒,在此期间消耗的电流可能比正常情况下高很多。带有交流到直流转换器的 IT 设备(全部)的浪涌电流几乎总是发生两次:

    • 有一次插入电缆时,预功率级获得功率。正是这个阶段允许前面的电源按钮打开设备电源。
    • 第二次,当主配电级加电并启动设备时。

    由于时序原因,这只会成为为死电路恢复供电时的一个因素。所有那些在同一时间通电的设备会对电路上的电源产生奇怪的影响,而这本身就会造成损坏。分阶段启动可以缓解这种情况。

    这是人们在说“电源在启动时全速运行”之类的话时想到的另一个领域,因为每个 PSU 都有自己的浪涌电流。但正如我所说,这会持续几毫秒并分两个阶段进行。

    • 8
  4. Brent Pabst
    2013-01-08T07:38:02+08:002013-01-08T07:38:02+08:00

    我们当地的科洛也不喜欢他们。我们有一个共享机柜,并且只允许为我们的双 PSU 服务器使用一个 PDU 端口。由于冗余原因,托管服务器不喜欢它,但对于非关键机器,我们完全可以接受。从电气角度来看,没有任何重大的电源问题。

    这就是我们的 colo 不喜欢它的原因:

    1. 如果 PDU 死了,服务器就死了
    2. 如果电缆被烧毁,您的服务器就死机了

    这就是我喜欢它的原因:

    1. 非关键任务框
    2. 为两个 PSU 供电,让我在盒子上有冗余
    3. 我不是很担心基于 PDU 故障的潜在停机时间,也不是很担心电缆会发疯。(见#1)。

    在电气方面,colo 没有任何问题。抽签是相同的,无论消耗功率的 PSU 数量如何,盒子只使用它需要的东西。然而,在我用戴尔盒子购买这条电缆后不久,戴尔就停止公开出售这些电缆。

    • 4
  5. NeerPatel
    2013-01-08T07:49:37+08:002013-01-08T07:49:37+08:00

    当服务器启动时,两个 PSU 都以全功率启动以进行系统检查。这会消耗正常运行功率的两倍。现在电源更成问题,进入机柜的电路非常具体。如果您必须重新启动服务器,他们不希望您触发断路器。

    另外,有些办公楼因为消防法规不允许你这样做。您正在加倍可以从一个插座消耗的功率。

    • 3
  6. Oliver
    2013-01-08T08:03:03+08:002013-01-08T08:03:03+08:00

    为您的机柜提供两个冗余电源电路的 colo 可能对平衡两个电路感兴趣。

    这可能就是为什么他们不喜欢您将具有双 PSU 的服务器连接到单个电路的原因,无论这是使用 Y 型电缆还是将两根电缆插入同一 PDU 来完成。

    • 3
  7. Alex
    2013-01-08T08:08:08+08:002013-01-08T08:08:08+08:00

    从事主机托管业务已有一段时间,我可以为您提供托管公司不允许这样做的三个最佳理由。

    钱钱钱钱

    想一想单个 15 或 20 安培电路要花多少钱,托管公司宁愿您购买第二个用于故障转移,而是每月两次向您收取大笔费用。

    • 2
  8. d3vmono
    2015-03-20T16:25:49+08:002015-03-20T16:25:49+08:00

    我真的很惊讶这里没有人没有意识到你可以让两个 20amp PDU 运行不同的电源然后将 ay 电缆插入两个不同的服务器并插入第一个 PDU 然后将另一个 y 电缆插入两个电源的第二个电源服务器并将其运行到第二个 PDU。您现在拥有冗余并且电源线混乱更少。

    • -2

相关问题

  • 任何人都有在托管/数据中心理想的共享/vps 服务器设置的示例拓扑?

  • 数据中心静态 IP 地址管理

  • 物理服务器安全

  • 您如何预测特定设备所需的冷却量?

  • 电缆管理政策

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    新安装后 postgres 的默认超级用户用户名/密码是什么?

    • 5 个回答
  • Marko Smith

    SFTP 使用什么端口?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    命令行列出 Windows Active Directory 组中的用户?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同?

    • 3 个回答
  • Marko Smith

    如何确定bash变量是否为空?

    • 15 个回答
  • Martin Hope
    Tom Feiner 如何按大小对 du -h 输出进行排序 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich 什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent 如何确定bash变量是否为空? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    cletus 您如何找到在 Windows 中打开文件的进程? 2009-05-01 16:47:16 +0800 CST

热门标签

linux nginx windows networking ubuntu domain-name-system amazon-web-services active-directory apache-2.4 ssh

Explore

  • 主页
  • 问题
    • 最新
    • 热门
  • 标签
  • 帮助

Footer

AskOverflow.Dev

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve