我们目前正在考虑升级我们的 UPS,并可能在现场安装一台小型汽油发电机,以防 UPS 电池使用时间足够长以将其完全耗尽。
实际上,我们只能负担得起大约 45 分钟的 UPS。我们的大楼停电 4-6 小时并非闻所未闻。这是非常罕见的。
有哪些产品可以在 UPS 切换到电池供电时发送通知(短信、自动呼叫等)?我们研究过的某些 UPS 具有串行连接。你如何处理这种事情?
计划是当电力下降时,电池接管并提醒团队。我们中的一个人(任何随叫随到的人)驾驶大楼并启动发电机。当然,除非收到电源已恢复的通知。
我们目前确实使用 Pingdom 来监控我们服务的正常运行时间。这只是一个 ping 测试,所以我们不能依赖丢失的主机来解释它丢失的原因。例如; 如果网络连接中断,备份链接也中断,我们会收到通知。这并不一定意味着需要启动发电机。
串行通信端口表示旧 UPS 或小型 UPS(不太可能为您提供 45 分钟的覆盖任何显着数量的服务器机器、网络基础设施和外围设备)。它在 1995 年左右成为最先进的接口,但此后已被支持 SNMP 的以太网接口所取代。
大多数可用的监控系统都能够使用自定义检查或脚本通过串行端口获取当前 UPS 状态(显然,它需要通过串行电缆进行物理连接)或监听 SNMP 陷阱并发出警报和通知以多种方式 -随意选择一种您喜欢的方式。
如果您已经安装了无法使用 SNMP 卡升级的 UPS,并且没有其他方式连接到 UPS 以监控其状态,但正在使用具有冗余电源的服务器,则您可以考虑至少连接一个 PSU 的设置直接连接到市电,而其他的则通过 UPS 供电。发生电源故障时,您应该会在连接电源的 PSU 上收到 PSU 断电事件,您可以在监控/通知系统中转发和处理该事件。
注意:如果您将 UPS 用作服务器的单一电涌保护器,您可能需要添加一个外部电涌保护器,以降低在最后一种情况下电压尖峰导致 PSU 潜在损坏的风险。
大多数 UPS 将包括通知包的基本专有内部版本,而其他 UPS 将联合品牌更广为人知的解决方案,就像 DVD 刻录机包括 Roxio 的剥离但功能正常的版本一样,您的 UPS 将包括类似的或至少是被咬过的东西APC Powerchute 的下版本。
关于串行连接,它很常见,通常连接到旧计算机中的 RS232/串行端口,并且在今天的 PC 中作为非列表选项特别订购(在现代笔记本电脑中订购比地狱更难)并且 UPS 发送几乎原始的通过串行线路将信号发送到监听/等待软件应用程序,该应用程序为此目的捕获了串行端口。
有时,UPS 有足够的嵌入式代码,可以用电话号码进行编程,并且串行直接插入旧的外部调制解调器,PC 和调制解调器之间有串行电缆。
我们更喜欢 PC 作为监控代理,只需部署来自任何专业供应商的串口/USB 转换器(即使亚马逊以低于 15 美元的价格出售它们,并将串口连接到您 PC 的 USB)。我们使用 GFI LanMon 进行此事件和其他事件跟踪,它从未让我们失望。我想我们早在 2004 年就为无限的 GFI LanMon 站点许可证支付了 7,000 美元,所以我不知道今天的成本是多少,但他们进行了谈判,他们的东西适合我们作为六个州的中型公司。
我们的站点有一对相对较旧的 75KVA UPS 装置,它们一直在运转,因此我们必须在监控方面发挥创意。幸运的是,除了 Mitsubishi 专有的(多千美元,目前很难获得)串行接口外,这些装置还具有多个干触点继电器输出(市电正常、电池供电、故障等)与我们的Sensaphone IMS-4000环境监测系统接口相当简单。该 IMS 还支持专用交流电源状态传感器,在您的 UPS 没有“街道电源良好”输出的情况下,它可能足以满足您的需求。(注意:我没有直接使用过 Sensaphone 的东西,但对于我们相对非技术性的设施运营小组来说,安装和管理它已经足够简单了。)