我正在为 Windows 服务器设置 iSCSI 环境。我将使用 2 个 Dell Poweconnect 7024s、1 个 Dell PS6000 和一个 Windows Server (2008 R2)。我在光纤交换机和 EMC VNX 系列 SAN 方面的经验比在 Powerconnect 和 PS 系列产品方面的经验更多,所以我有几个问题。
1) PS6000 有 2 个控制器卡(绿色),每个控制器卡有 4 个以太网端口。在本文档的第 4.5.1 节中,图像显示了我认为连接到 iSCSI 网络的每张卡的所有 4 个端口。此外,看起来设置这些 SAN 的首选方法之一是通过远程设置向导。
问题:人们通常不会为每个 SP 提供专用的 IP/管理端口以对其进行远程管理吗?首选方法是将每个控制器的所有 4 个端口用于 iSCSI 网络流量,然后仅通过将连接到它的 Windows 服务器管理 SAN 吗?或者我应该能够将这些端口中的 1 个(可能是每张卡的最后一个)设置为单独的远程管理端口?
2)在这个设置的所有图表中,我似乎必须让开关堆叠或滞后。在同一文档中,第 4.3.1 节中的图 19 显示了堆栈或 LAG。
问题:我是否必须将这些交换机堆叠或滞后以实现冗余,或者它们可以保持不连接状态吗?
我已经找到了答案。
虽然在这些控制器模块上拥有专用端口/IP 是可能的,但这不是必需的。这些 CM 以主动被动模式工作。通常,您可以在将使用 iSCSI 且位于同一网络(iSCSI 流量)的服务器上安装远程管理软件。两个 cat-5 将从 ETH0/1 连接到 1 个交换机,CM 上的其他 2 个端口 ETH2/3 将连接到不同的交换机。
是的,您必须使用 iSCSI 堆栈或 LAG 交换机。堆叠似乎是首选方法。