许多应用程序服务器开始在我的域中出错。故障排除导致我错误配置了 NTP。我解决了这个问题,但我不知道这个问题最初是怎么出现的。
我能找到的唯一错误是
System Error: 1097
Source: useenv
System Error: 1058
Source: useenv
System Error: 1030
Source: useenv
System Error: 1000
Source: mmc
我还能如何找出 NTP 开始在我的域上运行的原因?是否有任何故障排除步骤来诊断为什么我的 DC 开始从错误时间的随机时间服务器中提取数据?
编辑:
当前问题实际上仍然存在:两个 2003 DC 未与 PDC(2k8 盒)同步。
w32tm /resync -- The computer did not resync because no time data was available.
您可以获得 2008 DC 时间服务器的状态:
您可以使用 NLTEST.exe 命令。输出包括 TIMESERV 标志,表明 DC 正在作为时间服务器进行广告宣传。DCDIAG 还应指示 DC 是否作为时间服务器进行广告。如果没有广告,您的其他 DC 将不会与 2008 DC 同步。
命令成功完成