Dani Cela Asked: 2012-11-04 07:00:05 +0800 CST2012-11-04 07:00:05 +0800 CST 2012-11-04 07:00:05 +0800 CST 服务器机房温度 772 我只是想知道是否有人知道服务器机房的以下值是否可以接受或需要更改哪些内容。 室内温度为 17c,相对湿度为 38%,露点为 2.2c 当我的温度和湿度在正确值附近时,为什么我的露点会是 2.2c? 还是它们完全关闭导致我的露点也很低? server-room 1 个回答 Voted Best Answer MadHatter 2012-11-04T08:08:08+08:002012-11-04T08:08:08+08:00 露点是衡量空气在水开始自发凝结之前必须立即变得多冷的量度 - 或者为了在其表面上凝结水,带入房间的设备必须有多冷。 自然地,在服务器机房里,让东西沾水是个坏主意,所以你不希望露点太接近环境温度(即 RH 想要保持相当低),而且你不想带冷设备进入露点相当高的服务器机房。 维基百科关于露点的文章表明,对于 17C 和 40%RH,露点约为 3C,因此我认为您的仪表可能是真实的。从上面的内容来看,我认为这也是一个非常好的露点,所以不用担心。
露点是衡量空气在水开始自发凝结之前必须立即变得多冷的量度 - 或者为了在其表面上凝结水,带入房间的设备必须有多冷。
