TryTryAgain Asked: 2012-10-30 10:14:14 +0800 CST2012-10-30 10:14:14 +0800 CST 2012-10-30 10:14:14 +0800 CST POE和交流电源 772 将 POE 和交流电源连接到 WAP 会不会有任何问题?我很好奇,因为我发现一些 WAP 两者都有……想知道我是应该拉 AC 还是让它运行? electrical-power 2 个回答 Voted Best Answer Chris S 2012-10-30T10:30:16+08:002012-10-30T10:30:16+08:00 受电设备应识别它具有“本地电源”并且不请求 PoE 电源。这假设您谈论的是 802.3af 兼容设备(有时称为“有源”设备)而不是“无源”电源注入器及其相关设备(它们只是在“那里”抛出电压,而不考虑必要性、目的地或兼容性) . 您应该对此做什么取决于您的环境。如果您的 PoE 交换机负载很重,一些使用本地电源运行的设备可能是个好主意。对于需要比您的开关提供更多功率的设备也是如此。 对于使用被动电源注入器的设备,它们绝对不应有两个电源。这可能会产生反馈环路、接地环路以及各种可能的行为不当或损坏设备的可能性。 longneck 2012-10-30T10:29:58+08:002012-10-30T10:29:58+08:00 PoE 规范指出,可以接受 PoE 和来自另一个电源的电源的设备必须隔离电源,以免通过以太网连接器送回电源。因此,如果您使用的是信誉良好的东西,那么您的网络设备应该没问题。 话虽如此,该规范并未说明设备在通过 PoE 和其他电源供电时应该做什么。当设备有多个可用电源时,您必须查阅产品文档以了解设备的行为。
受电设备应识别它具有“本地电源”并且不请求 PoE 电源。这假设您谈论的是 802.3af 兼容设备(有时称为“有源”设备)而不是“无源”电源注入器及其相关设备(它们只是在“那里”抛出电压,而不考虑必要性、目的地或兼容性) .
您应该对此做什么取决于您的环境。如果您的 PoE 交换机负载很重,一些使用本地电源运行的设备可能是个好主意。对于需要比您的开关提供更多功率的设备也是如此。
对于使用被动电源注入器的设备,它们绝对不应有两个电源。这可能会产生反馈环路、接地环路以及各种可能的行为不当或损坏设备的可能性。
PoE 规范指出,可以接受 PoE 和来自另一个电源的电源的设备必须隔离电源,以免通过以太网连接器送回电源。因此,如果您使用的是信誉良好的东西,那么您的网络设备应该没问题。
话虽如此,该规范并未说明设备在通过 PoE 和其他电源供电时应该做什么。当设备有多个可用电源时,您必须查阅产品文档以了解设备的行为。