我有一个 Windows Server 2003 随机停止工作(在监视器上显示图像但完全冻结),我可以在事件日志中找到所有原因,原因是来自 atapi 的错误和来自 msas2k3 的警告。
事件日志条目是:
事件类型:错误事件源:atapi 事件类别:无事件 ID:9 日期:22-07-2009 时间:16:13:33 用户:N/A 计算机:SERVER 描述:设备,\Device\Ide\IdePort0,在超时时间内没有响应。
有关详细信息,请参阅 http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp 上的帮助和支持中心。数据:0000:0f 00 10 00 01 00 64 00
......d。0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0 .......À 0010: 01 01 00 50 00 00 00 00 ...P.... 0018: f8 06 20 00 00 00 00 00 ø。..... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 00 00 00 00 01 00 00 00 ........ 0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ......事件类型:警告事件源:msas2k3 事件类别:无事件 ID:129 日期:2009 年 7 月 22 日时间:16:14:23 用户:不适用计算机:服务器描述:重置到设备 \Device\RaidPort0,是发布。
有关详细信息,请参阅 http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp 上的帮助和支持中心。数据:0000:0f 00 10 00 01 00 68 00
......h。0008: 00 00 00 00 81 00 04 80 ...... 0010: 04 00 00 00 00 00 00 00 ...... 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ...... .. 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0030: 01 00 00 00 81 00 04 80 .. ……
有什么提示吗?
我知道这是一个老问题,但是当用户尝试超频并设法在规范之外运行南桥时,我已经为此更换了许多烧坏的消费者主板。SATA 控制器会自行处理并开始抛出这些错误。
我会怀疑你的 RAID 控制器;如果控制器本身采用 Tango Uniform,那么世界上所有的驱动器级冗余都无法拯救您。
ideport0 上的设备正在超时。从您的第二个事件查看器错误中,我假设您有一个英特尔 SAS RAID 控制器?
您最近是否添加了任何新硬件?
可能是硬盘驱动器电缆松动的迹象。
可能是硬盘坏了。
您可以尝试使用PassMark之类的方法来检查硬盘驱动器的 SMART 信息。或者更好的是,在他们身上试试SpinRite
每当我在事件日志中看到此消息时,阵列中没有一个驱动器出现故障的时间不超过 2 个月。
手头有一个备用驱动器(或者如果它配置了热备用,那就更好了)并确保您的备份良好(您永远不知道会发生什么......)。
您可以查看您的特定控制器是否能够查询每个驱动器的 SMART 状态 - 这可能会告诉您哪个驱动器即将退出,并且再次依赖于 RAID 控制器,您可以强制将驱动器标记为已失效并交换它在它自己消失之前就出来了。