我们很快就要搬进新大楼了。大部分建筑都有由 600x600mm 方形瓷砖组成的活动地板;镀锌钢涂层中密度纤维板。(我能找到的最接近的等价物是Tate Woodcore。)这些瓷砖在角落处预先钻孔并用螺丝固定,以支撑混凝土地板上的堆叠。空隙约为 4"。
二楼的通讯室也有这些瓷砖。我们的规格是,他们会将耐磨、防静电的乙烯基粘合到各个瓷砖上,以便日后轻松提起。现在发现这不是一个好主意,因为必须将乙烯基切割成合适的,并且很容易在瓷砖角处损坏和起皱。
我现在面临的选择是要么用更合适的东西完全更换地砖,要么简单地打磨现有的裸砖并坚持使用(后者实际上是我们找到房间的方式)。
裸露的瓷砖肯定会更容易、更便宜,但裸露的金属地板会不会给我带来任何只能通过更换它们来缓解的问题?
笔记
- 地板空隙没有通风要求。只有电力、光纤和大量 Cat6。
- 我们将从两个天花板安装的 A/C 单元获得约 4 吨的冷却
- 满载时,我们将有 4 个出租车(3 个服务器和一个 MDF)。房间里不会存放任何其他物品。
没问题,据我所知。几年前,我参与了 2 个具有相似楼层的服务器机房构建。除了金属可能有滑倒的危险外,从来没有任何问题。如果太滑,您可以随时在瓷砖上涂一些防滑涂层。
不过,我确实有一些建议:
该地板系统听起来与我们之前的工作非常相似,并且在高架地板上我们有相同尺寸的 ESD 方块地毯。我不知道它是什么牌子的,但是快速谷歌搜索
ESD carpet tiles
给了我这个,其中之一我们的方块地毯又厚又重(我猜是 7 或 8 毫米厚)并粘在地板上,但胶水不太牢固,需要时很容易拉起。我们从来没有重新涂上任何胶水来固定它们,它们足够重,可以坐在那里。
我能找到的唯一图片是这张过去的照片(伙计,我喜欢那些 MicroVAXes 和那个 AlphaServer 2100 4/275!):
看图片,我记得方块地毯偏离了地板。我们一直在地毯上拖东西,瓷砖从未松动或受到任何损坏。
首先,我知道这是一个旧线程。但我一直有回复主题的心态,尽管它们很老,因为它们始终是未来访问者的良好信息来源!
关于 OP 关于木芯板的问题,仍然有几个供应商,但相信我,木芯活动地板几乎从未使用过。是的,它们在过去曾奏效,但大多数人对将可燃材料引入数据中心感到震惊。
关于 4 英寸“空隙”,那是指高架地板的高度。4 英寸实际上属于“低调地板”的范围,通常为 6 英寸或更小。它们用于电源线和数据线,而不是空气。
询问任何 HVAC 工程师有关地板下气流的问题,您会得到很多意见,但没有人会建议将冷空气泵入 4" 地板。它根本行不通,而且会导致太多问题(热点,等)比它的价值。
如果你想要地板下的气流,最小高度实际上是 24 英寸。我见过太多 12 英寸的地板存在巨大的气流问题。这是不可行的。请不要尝试将任何空气泵入这么短的地板!电缆不会散发足够的热量来要求冷却!
如果您对薄型活动地板感兴趣,我建议您选择 Netfloor USA 或 Freeaxez 地板。一旦您达到 6"-8" 以上,您就在谈论常规活动地板,您的品牌选择就会大大增加。不过,对于这两种地板中的任何一种,您都可以在上面放置许多不同的地板覆盖物(地毯、瓷砖等),或者只是让面板裸露。
不过,最重要的是,我会避开木芯板。它们很难找到并且存在烟雾和易燃性问题。另外,我发现他们确实倾向于切碎更多。
还有,关于最佳层高,每个人都会有自己的看法。但我可以根据第一手经验告诉你,在他们的一些数据中心使用高架地板的大公司正在建造 4'-6' 的地板。我说的是谷歌、苹果等。
并非他们所有的服务器空间都有高架地板。很多都没有。他们在冷空气中做架空布线和管道,所以不需要地板。但是当他们有地板时,它足够高以允许电缆、管道和不受限制的气流。
我希望这有帮助!