我的“N40L”HP Proliant 微服务器有问题。当服务器通电时,电源灯变为绿色,但机器的状态灯(前面的 HP 徽标)保持熄灭,并且没有通过板载 VGA 输出视频。系统风扇启动,如果连接到网络,链接灯会显示活动。我没有额外的板(iLO 卡、显卡)只有 4GB PNY 非标准内存条。
我的“N40L”HP Proliant 微服务器有问题。当服务器通电时,电源灯变为绿色,但机器的状态灯(前面的 HP 徽标)保持熄灭,并且没有通过板载 VGA 输出视频。系统风扇启动,如果连接到网络,链接灯会显示活动。我没有额外的板(iLO 卡、显卡)只有 4GB PNY 非标准内存条。
TL;DR - 这是 MiniSAS
我尝试的第一件事是基本故障排除 - 不同的 VGA 线,不同的电源线。运气不好,所以我尝试使用原始 RAM - 仍然没有进展。
我在 HP 找到了一份工作,后者诊断出主板故障并寄出一块更换板。交换电路板后,我用视频和蓝色(良好)状态灯启动了机器,但我意识到 MiniSAS 电缆没有插入,一旦我插入机器就拒绝启动。
我收到了一根新的 MiniSAS 电缆并设法更换了它——这不是一件容易的事。服务器启动并按预期工作。
如果遇到此问题,请尝试拔下 MiniSAS 并查看系统是否启动。如果没有,请联系 HP 或查找供应商以获取 HP 部件号:616572-001 或 HP 备件号 624881-001。电缆看起来像这样:
我很难找到更换电缆的说明,所以我是这样做的。惠普还在此处提供了说明视频。
要卸下 MiniSAS 电缆,您需要从主板上卸下 MiniSAS(可能很困难),为了便于操作,请卸下主板和托盘以及 4 个硬盘盒。然后,您需要卸下机箱背面的 4 颗螺丝。机器随附的内六角钥匙应存放在门中,可用于此操作。位置标记如下。
卸下四个螺丝后,MiniSAS 电缆需要通过机箱通过电源反馈,但您需要剪断一些电缆扎带才能做到这一点。然后,您需要断开 4 个 Molex 连接器(如果顶部托架中有硬盘或 CD/DVD 驱动器,则需要将其移除才能接触到电缆)。这并不容易,因为其中一根电缆非常坚硬,需要一些同轴电缆才能出来。
一旦螺钉和电缆松动,可以卸下拧下的后面板 - 我必须将它向前移动,将电缆向下送入它后面,然后旋转它,以便它可以从磁盘盒区域的中心支架之间滑出。然后你会得到这个(实际上是颠倒的)。
然后可以从安装板上断开电缆 - 可以使用服务器随附的工具卸下 8 个螺钉。可以将替换电缆推入到位(小塑料凸块与后部的孔对齐,然后拧入。可以将板放回原位,将电缆送入风扇,然后拧回原位。Molex 电缆需要重新连接,MiniSAS通过PSU反馈。主板可以放回原位,MiniSAS,电源和其他连接器也可以完成。
重新打开门,盖上盖子,接通电源和 VGA,然后启动它。应该是这样。
祝你好运。