CharlesB Asked: 2012-09-13 08:13:27 +0800 CST2012-09-13 08:13:27 +0800 CST 2012-09-13 08:13:27 +0800 CST 兰:到新地方要注意什么 772 我的公司要搬到新的地方,我对布线的了解只知道有电缆和配线架。我对电缆速度、质量一无所知,而且我是一个对 IT 知识知之甚少的软件专家。 我应该做什么来审核安装并检查它是否正常?我应该购买Pinger+之类的设备还是可以使用软件工具来完成? local-area-network 1 个回答 Voted Best Answer ItsGC 2012-09-13T09:05:45+08:002012-09-13T09:05:45+08:00 问题有点宽泛,但我相信它对这个网站仍然有效。良好的初始现场调查非常重要。 根据此规模,您可能需要专业的网络公司为您进行调查。我假设这是一个学习目的,所以我会列出我们去一个新站点时所做的事情。 免责声明:适当的网络调查既是体力劳动又是细节问题,不要想当然地写下所有内容并拍摄大量视觉文档(随身携带数码相机并滥用它)。 此外,如果是新建筑,请向建筑公司索取平面图;如果是旧建筑,请向前业主索取平面图。 你需要检查这些东西: 该结构必须容纳多少工人?会有临时站吗?(例如来自不同城市的通勤经理等) 这是融合的结构化布线还是简单的低价安装?您可以通过检查是否只有双绞线、符合 TIA/EIA-568 标准的电缆或旧的模拟电话电缆来判断。 根据您当地的安全法规,您可能需要检查网络插座是否与电源插座共用一个壁装盒。在许多国家/地区,这超出了规范,至少在意大利,如果在进行检查时仍然如此,您将被处以巨额罚款。 每层都有专门的网络机房和一些设施(机柜、电缆导管、地板下电缆篮)来放置网络设备,这也是结构化站点的标志。 各个房间中的电缆和网络接入点属于哪一类?网络接入点是墙上的网络插孔,通常靠近(但不靠近)电源插座。它们应该是 Cat.5e 或 Cat.6,具体取决于设计者是否打算将其设置为 100 mbps 或 1 Gbit 网络。链的所有部分都需要属于给定的猫。数字。如果你有不同的猫。数字(例如:网络插座是 cat5,电缆是 cat6,配线架插孔是 Cat.6a)您将不得不假设整个网络的额定值是最低的。我强烈建议在现代安装中更换低于 Cat.5e 的任何东西。 为什么你需要了解猫。数字?因为 Cat.5e 并不是真正的面向未来的,并且不能在今天/明天的网络运行的频率下运行。这是一个物理限制,因为在制造时收到的电缆扭曲量很大。同样,这些是大规模安装的一般规则,其中一切都需要符合规范。如果您有 2 台计算机和一个 D-Link wifi 路由器,它并不真正适用于您。 您需要一个网络拓扑文档,其中包含网络接入点和接线板插孔之间的所有映射。平面图在这里真的很有帮助,因为您只需创建一个叠加平面图的简单 Visio 图表。 扩展第 4 点,您需要良好的网络文档。这通常被忽视了。您如何连接到公司 WAN?互联网呢?运营商在哪里终止连接?您需要为所谓的“分界点”分配一个房间或空间,这是 ISP 网络结束和您公司网络开始的地方。这通常是带有一些 ISP 设备的专用机架或较小环境中的小型 CPE(客户端设备)盒。 电话。你要去Voip吗?如果是,您是否会使用一种解决方案,使您可以同时为工作站和电话使用一个网络访问权限?如果这是负面的,请记住计算建筑物中的所有工作人员并将其加倍以获得您需要的网络访问量。在大结构中,我通常是 2.05-2.1 倍,以允许备用站。 如果您有专用的网络机房,则需要了解当地的公共安全法规,并为灭火、服务器机房的访问限制等安全设备提供房间和预算。我已经建立了 2 年的企业级网络机房,我仍然承包这方面的事情,太容易搞砸了,在意大利你需要许可证才能安装救生设备。 您的网络机房需要空调。再次强调,合同这方面的事情,但要确保你有一些可靠的东西。 每个座位有多少个电源插座?对于服务器机房(如果有),您的设备有多少安培?(服务器、UPS、电源调节器、网络设备、影子比特币操作) 我相信 serverfault 的好人会填补我肯定留下的空白 :)
问题有点宽泛,但我相信它对这个网站仍然有效。该结构必须容纳多少工人?会有临时站吗?(例如来自不同城市的通勤经理等)
这是融合的结构化布线还是简单的低价安装?您可以通过检查是否只有双绞线、符合 TIA/EIA-568 标准的电缆或旧的模拟电话电缆来判断。
每个座位有多少个电源插座?对于服务器机房(如果有),您的设备有多少安培?(服务器、UPS、电源调节器、网络设备、影子比特币操作)
我相信 serverfault 的好人会填补我肯定留下的空白 :)