你知道的,你看到下面这样的图片并有点咯咯地笑,直到你真的不得不处理它。
我刚刚继承了如下图所示的东西。该组织的文化不能很好地容忍停机时间,但我的任务是“清理它”。网络按原样运行,似乎并不急于完成它,但我将不得不在某个时候解决这个问题。当我提到周末时,我的眼睛很难看。
所以我的问题是,是否有某种结构化的方法来解决这个问题?
到目前为止我的想法:
- 标签,标签,标签
- 提前制作所需长度的跳线
- 一次做每个子网(似乎每个子网都用于不同的物理位置)
- 一次为每个子网更换一根电缆
- 获得宽恕比获得许可更容易?
以下是多年来对我有帮助的一些建议,排名不分先后——
这些机架中的任何设备是否可以被淘汰、升级或整合?很难说出那里有什么,但根据我的经验,这些混乱往往会因多年前本应拆除的设备而加剧。
一旦您对最少的设备集有了一些想法,然后考虑如何最好地布置它。这里的标准可能会有所不同,但按技术类型或业务功能分组可能是有意义的。很明显,高密度设备(即交换机)和配线架等的接近度将立即显现出来。
使用电缆管理!有水平和垂直电缆管理解决方案。同时使用 - 配线架周围的水平线和其他重要的集中点,开关旁边的垂直线和方便立管。
这总是令人惊讶,但应该考虑电源线的布线方式。在拉电缆之前,需要考虑机架底部的 UPS 单元、PDU 的选择和多样性。
保留常用电缆长度的清单。夜深了,你想回家。3 英尺的电缆是必要的,但您手边最接近的是 5 英尺的电缆。这些乱七八糟的事情就是这样发展起来的。
记录是游戏的一部分,但标签的重要性怎么强调都不为过。使用清晰的标签和高效/干净的布线,错误的数量将大大减少,故障排除也将得到简化。
限制谁可以拉电缆!!!不同的风格和对细节的关注程度会很快产生混乱。
请致电布线承包商,花一两天时间在现场“修整”您的电缆。我过去常常自己花时间处理这类工作,但我意识到布线承包商更快、更有条理。
一个好的布线承包商在这方面比您更擅长!
他们将拥有合适的资源来标记、测试、获得定制长度、布线和安装合适类型的管理基础设施。
为了得到一个更清洁、更易于管理的解决方案而花费时间和费用是值得的。
如果成本是一个问题,那么您可以通过让承包商处理任何结构化布线需求(重新端接配线架、测试现有运行等)来减少雇用的工时……看那张照片,会有需要...您可以购买或让他们提供各种长度的跳线,然后自行完成这项工作,根据需要进行标记和贴标签。
我通过使用这种方法从这个之前到之后。承包商花了 6 个小时的帮助,我花了 8 个小时才得到结果。
我和一位同事最近清理了一个非常糟糕的烂摊子(如果有时间我可能会稍后发布照片)并且我全心全意地不同意承包商的方法。如果您自己完成这项工作,您将更多地了解系统本身以及它的不足之处。此外,当您犯错时,就像您或任何其他凡人可能犯的那样,您将对如何修复它有更好的想法。在这里说了所有这些都是我的建议。
我对你表示同情。我的任务是为许多橱柜解决类似的问题,同样可怕。
我采取的方法如下:
确实没有简单的方法可以做到这一点,但至少上述方法使我免于拔头发。
祝你好运!
屏幕截图:
前:
后:
所有这些答案都是不正确的,因为它们忽略了关键的第一步:定义项目。在你可以使用这些想法中的任何一个之前(其中很多都非常好),你需要能够绝对肯定地回答以下问题
也许你知道所有这些事情,但你没有详细说明。但是除非每个人都同意你的计划,否则你最终可能会写一篇“我是如何毁掉我的公司”的 Infoworld 专栏。
我有过一次这种情况。原来我们有一个必须打开并连接的盒子。拉电线太久,它会打嗝和崩溃。如果它崩溃了,任何使用它的人都会被搞砸。另外,另外两个很少使用它但持续监视其状态的系统也会崩溃。
使用手册只花了几分钟就弄清楚了系统需要关闭的顺序,打了几个电话来安排它,还有一个“周末不要远程登录这个系统!” 群发电子邮件。但这就是没人注意到你和人们永远恨你的区别。
管理层对定义问题的回答将帮助您规划其他项目。你的工作要求他们偶尔做出选择,你需要了解他们会选择什么、如何选择以及为什么选择。您可能会发现您无法雇用任何人来提供帮助,无法购买 1 英尺的电缆来替换 8 英尺的电缆,无法关闭人员,无法停止“你能解开我的打印机卡纸吗?”的问题。当你这样做的时候打电话,不能加班,不能早来,不能熬夜或周末工作,如果这意味着你不会在那里的话 MF。如果是这样,你知道你需要一份新工作。
如果您不能(无论出于何种原因;通常是公司不想花钱)找承包商:
我很惊讶没有其他人已经说过这个:
是文档、记录、电子表格等,但照片照片照片和更多照片。他们不会帮助你把它重新组合起来,但当你不可避免地要解决问题时,他们会避免你发疯。另外,当一切都出错时,它们会提醒您为什么不再这样做!:)
我也喜欢“删除的东西没有插入任何东西”的评论,令人惊讶的是有多少这样的东西!
如果您可以按照 ewwhite 的建议让承包商来处理它,那么就让他们自己解决吧。
否则:
我首先要确定所有东西的确切位置和去向。
我建议保留每个设备及其连接、VLAN、源端口、目标端口、IP 和任何其他相关信息的清单(简单的电子表格应该可以启动)。
在开始之前,预先制作好电缆并预先贴上标签。使用不太长但仍留有一定移动/松弛空间的电缆。
如果您不能一次完成所有操作,请逐个设备启动。
根据需要使用垂直和水平电缆管理,并使用维可牢尼龙搭扣固定部分(通常是每一只脚)。
可能有帮助的是,为每个逻辑子网使用不同颜色的电缆,以帮助可视化未来的事物。
测试以确保事情与开始之前一样。拥有要执行的测试的预制文档非常有用,这样您就可以通读、执行测试并记录结果。
完成后,请确保跟上电缆管理并避免快速运行以启动和运行。你几乎永远不会回来正确地完成工作。您可能还想为所有布线制定标准政策/程序。这样,向前迈进,您就不会产生此类问题。从你那里继承它的人会感谢你:)
在标签电缆上
哇,我只能说。以下是我的所有建议:
不要指望在特定的时间范围内解决这个问题。遇到这样的烂摊子,没必要给自己施加过大的压力,让自己在某个日期之前把它清理干净。
绘制并记录所有物理连接(设备 X 上的端口 x 连接到设备 y 上的端口 x,等等)。
从逻辑上规划网络(子网 A 用于办公室 A,子网 B 用于 DMZ,等等)。
考虑到当前布局中存在的新布局,弄清楚您将如何组织/布线电缆。布线承包商可以提供帮助。我不确定我是否希望他们完成实际工作,因为他们不了解网络拓扑/依赖关系,如果连接不正确,他们将无助于解决问题。
如果您建议的布局允许您一次交换/重新布线一根或几根电缆,那么就这样做。每天花几分钟时间将少量电缆交换/重新布线到新布局中。您需要为那些电缆被换掉的系统规划小的停机时间/不可用窗口。正如您所说,请求宽恕比请求许可更容易,但您不想过度。