我继承了老鼠窝的电缆。现在怎么办?

  • 772

你知道的,你看到下面这样的图片并有点咯咯地笑,直到你真的不得不处理它。

我刚刚继承了如下图所示的东西。该组织的文化不能很好地容忍停机时间,但我的任务是“清理它”。网络按原样运行,似乎并不急于完成它,但我将不得不在某个时候解决这个问题。当我提到周末时,我的眼睛很难看。

所以我的问题是,是否有某种结构化的方法来解决这个问题?

到目前为止我的想法:

  • 标签,标签,标签
  • 提前制作所需长度的跳线
  • 一次做每个子网(似乎每个子网都用于不同的物理位置)
  • 一次为每个子网更换一根电缆
  • 获得宽恕比获得许可更容易?

老鼠窝

networking
  • 15 15 个回答
  • 26641 Views

15 个回答

  • Voted
  1. Best Answer
    rnxrx
    2012-08-25T08:19:16+08:002012-08-25T08:19:16+08:00

    以下是多年来对我有帮助的一些建议,排名不分先后——

    1. 这些机架中的任何设备是否可以被淘汰、升级或整合?很难说出那里有什么,但根据我的经验,这些混乱往往会因多年前本应拆除的设备而加剧。

    2. 一旦您对最少的设备集有了一些想法,然后考虑如何最好地布置它。这里的标准可能会有所不同,但按技术类型或业务功能分组可能是有意义的。很明显,高密度设备(即交换机)和配线架等的接近度将立即显现出来。

    3. 使用电缆管理!有水平和垂直电缆管理解决方案。同时使用 - 配线架周围的水平线和其他重要的集中点,开关旁边的垂直线和方便立管。

    4. 这总是令人惊讶,但应该考虑电源线的布线方式。在拉电缆之前,需要考虑机架底部的 UPS 单元、PDU 的选择和多样性。

    5. 保留常用电缆长度的清单。夜深了,你想回家。3 英尺的电缆是必要的,但您手边最接近的是 5 英尺的电缆。这些乱七八糟的事情就是这样发展起来的。

    6. 记录是游戏的一部分,但标签的重要性怎么强调都不为过。使用清晰的标签和高效/干净的布线,错误的数量将大大减少,故障排除也将得到简化。

    7. 限制谁可以拉电缆!!!不同的风格和对细节的关注程度会很快产生混乱。

    • 151
  2. ewwhite
    2012-08-25T08:10:53+08:002012-08-25T08:10:53+08:00

    请致电布线承包商,花一两天时间在现场“修整”您的电缆。我过去常常自己花时间处理这类工作,但我意识到布线承包商更快、更有条理。

    一个好的布线承包商在这方面比您更擅长!

    他们将拥有合适的资源来标记、测试、获得定制长度、布线和安装合适类型的管理基础设施。

    为了得到一个更清洁、更易于管理的解决方案而花费时间和费用是值得的。

    如果成本是一个问题,那么您可以通过让承包商处理任何结构化布线需求(重新端接配线架、测试现有运行等)来减少雇用的工时……看那张照片,会有需要...您可以购买或让他们提供各种长度的跳线,然后自行完成这项工作,根据需要进行标记和贴标签。

    我通过使用这种方法从这个之前到之后。承包商花了 6 个小时的帮助,我花了 8 个小时才得到结果。

    在此处输入图像描述

    在此处输入图像描述

    • 141
  3. PlTaylor
    2012-08-25T10:15:00+08:002012-08-25T10:15:00+08:00

    我和一位同事最近清理了一个非常糟糕的烂摊子(如果有时间我可能会稍后发布照片)并且我全心全意地不同意承包商的方法。如果您自己完成这项工作,您将更多地了解系统本身以及它的不足之处。此外,当您犯错时,就像您或任何其他凡人可能犯的那样,您将对如何修复它有更好的想法。在这里说了所有这些都是我的建议。

    • 慢慢来:这是一场马拉松,而不是短跑。
    • 首先将一端未插入的所有物品移除。在我们的情况下,这花费了惊人的数量。
    • 标签,标签,再标签。
    • 一次切换。
    • 慢慢来,检查你的工作。
    • 69
  4. Jak
    2012-08-25T08:28:46+08:002012-08-25T08:28:46+08:00

    我对你表示同情。我的任务是为许多橱柜解决类似的问题,同样可怕。

    我采取的方法如下:

    1. 使用电子表格列出哪个端口连接到哪个设备上的哪个端口(电缆跟踪的艰巨手动过程)。尝试使用电子表格单元格来表示端口,并将单元格集合排序为每台设备的可视化表示。
    2. 对于每个端口,还要注意 VLAN/子网等(我是通过网络界面/cli 完成的)
    3. 编写一个小宏,理论上可以根据布线距离或您选择的其他因素重新布线您的设备。结果应为您提供哪个交换机端口映射到哪个配线架端口(或其他设备)。它还应该指出您需要多少根电缆以及它们需要多长时间。我通过使用单元格作为开关/接线板端口在电子表格中做到了这一点,并且效果很好。它通过在单元格之间画线并使用条件格式为单元格着色以显示其 VLAN 编号来生成布线的可视化图表。
    4. 一旦我有了原理图,下班后不到一个小时就可以拔出所有电缆并根据生成的图表进行修补。然后第二天再花 30 分钟来解决“为什么我无法连接?!” 问题 :-)

    确实没有简单的方法可以做到这一点,但至少上述方法使我免于拔头发。

    祝你好运!

    屏幕截图:

    前:

    前

    后:

    后

    • 56
  5. Geoff
    2012-08-31T05:48:55+08:002012-08-31T05:48:55+08:00

    所有这些答案都是不正确的,因为它们忽略了关键的第一步:定义项目。在你可以使用这些想法中的任何一个之前(其中很多都非常好),你需要能够绝对肯定地回答以下问题

    • 您正在接触哪些系统——它们何时会宕机以及宕机多长时间?
    • 哪些部门会受到打击,他们什么时候会同意给他们带来不便?
    • 如果有关键系统,我什么时候可以关闭它?它有备份吗?
    • 我可以花多少钱来做这件事?
    • 我可以借给多少人?
    • 我可以服用多长时间?(意思是做这件事的工时和必须做的时间)
    • 是否有任何文件,我应该信任它吗?

    也许你知道所有这些事情,但你没有详细说明。但是除非每个人都同意你的计划,否则你最终可能会写一篇“我是如何毁掉我的公司”的 Infoworld 专栏。

    我有过一次这种情况。原来我们有一个必须打开并连接的盒子。拉电线太久,它会打嗝和崩溃。如果它崩溃了,任何使用它的人都会被搞砸。另外,另外两个很少使用它但持续监视其状态的系统也会崩溃。

    使用手册只花了几分钟就弄清楚了系统需要关闭的顺序,打了几个电话来安排它,还有一个“周末不要远程登录这个系统!” 群发电子邮件。但这就是没人注意到你和人们永远恨你的区别。

    管理层对定义问题的回答将帮助您规划其他项目。你的工作要求他们偶尔做出选择,你需要了解他们会选择什么、如何选择以及为什么选择。您可能会发现您无法雇用任何人来提供帮助,无法购买 1 英尺的电缆来替换 8 英尺的电缆,无法关闭人员,无法停止“你能解开我的打印机卡纸吗?”的问题。当你这样做的时候打电话,不能加班,不能早来,不能熬夜或周末工作,如果这意味着你不会在那里的话 MF。如果是这样,你知道你需要一份新工作。

    • 27
  6. gWaldo
    2012-08-25T08:16:30+08:002012-08-25T08:16:30+08:00

    如果您不能(无论出于何种原因;通常是公司不想花钱)找承包商:

    • 安排周末停电。在此期间无法保证任何事情都能正常进行。如果您可以完全关闭,那就更好了。
    • 让老板同意补偿你的食物、饮料和时间。
    • 预先绘制每条电缆线路、来源和目的地的地图。
    • 安装电缆管理
    • 事先准备好尺寸合适的电缆。如果您必须自己压接它们,请在停电前进行。现在标记每根电缆的两端。
    • 预打印标签。(顺便说一句,买一个标签机、额外的标签和备用电池。)
    • 一次更换一根电缆(除非不可能)。
    • 用手指交叉打开东西。
    • 测试事情是否仍然有效。重新启动客户端 PC 并确保您仍然可以访问。
    • 凯旋而归
    • 20
  7. Tim
    2012-08-26T15:39:54+08:002012-08-26T15:39:54+08:00

    我很惊讶没有其他人已经说过这个:

    是文档、记录、电子表格等,但照片照片照片和更多照片。他们不会帮助你把它重新组合起来,但当你不可避免地要解决问题时,他们会避免你发疯。另外,当一切都出错时,它们会提醒您为什么不再这样做!:)

    我也喜欢“删除的东西没有插入任何东西”的评论,令人惊讶的是有多少这样的东西!

    • 15
  8. HostBits
    2012-08-25T08:26:46+08:002012-08-25T08:26:46+08:00

    如果您可以按照 ewwhite 的建议让承包商来处理它,那么就让他们自己解决吧。

    否则:

    1. 我首先要确定所有东西的确切位置和去向。

    2. 我建议保留每个设备及其连接、VLAN、源端口、目标端口、IP 和任何其他相关信息的清单(简单的电子表格应该可以启动)。

    3. 在开始之前,预先制作好电缆并预先贴上标签。使用不太长但仍留有一定移动/松弛空间的电缆。

    4. 如果您不能一次完成所有操作,请逐个设备启动。

    5. 根据需要使用垂直和水平电缆管理,并使用维可牢尼龙搭扣固定部分(通常是每一只脚)。

    6. 可能有帮助的是,为每个逻辑子网使用不同颜色的电缆,以帮助可视化未来的事物。

    7. 测试以确保事情与开始之前一样。拥有要执行的测试的预制文档非常有用,这样您就可以通读、执行测试并记录结果。

    完成后,请确保跟上电缆管理并避免快速运行以启动和运行。你几乎永远不会回来正确地完成工作。您可能还想为所有布线制定标准政策/程序。这样,向前迈进,您就不会产生此类问题。从你那里继承它的人会感谢你:)

    • 14
  9. Henk Langeveld
    2012-08-25T14:12:46+08:002012-08-25T14:12:46+08:00

    在标签电缆上

    • 我学到了一条标记电缆的重要规则:不要用设备/端口标记您的电缆,除非这是绝对要求并且您已获得资源(标签打印机、空白、您需要它们的时间和地点。)如果您做,当你必须重新连接电缆时,你将需要重新标记它。
    • 我使用过的最好的标签方案是在每根电缆的两端都贴上相同的标签,也许后面还有一个“A”或“B”标签。这样,当您运行所有面板和设备时,您可以相对轻松地匹配端到端连接。
    • 在过去,我使用过定制电缆,这些电缆实际上有一个以英尺和/或米为单位打印的偏移长度。定期在电缆上。这有助于实际识别一大团意大利面条中的电缆。然而,预制电缆要可靠得多,但遗憾的是没有长度指示。
    • 11
  10. joeqwerty
    2012-08-25T08:18:41+08:002012-08-25T08:18:41+08:00

    哇,我只能说。以下是我的所有建议:

    1. 不要指望在特定的时间范围内解决这个问题。遇到这样的烂摊子,没必要给自己施加过大的压力,让自己在某个日期之前把它清理干净。

    2. 绘制并记录所有物理连接(设备 X 上的端口 x 连接到设备 y 上的端口 x,等等)。

    3. 从逻辑上规划网络(子网 A 用于办公室 A,子网 B 用于 DMZ,等等)。

    4. 考虑到当前布局中存在的新布局,弄清楚您将如何组织/布线电缆。布线承包商可以提供帮助。我不确定我是否希望他们完成实际工作,因为他们不了解网络拓扑/依赖关系,如果连接不正确,他们将无助于解决问题。

    5. 如果您建议的布局允许您一次交换/重新布线一根或几根电缆,那么就这样做。每天花几分钟时间将少量电缆交换/重新布线到新布局中。您需要为那些电缆被换掉的系统规划小的停机时间/不可用窗口。正如您所说,请求宽恕比请求许可更容易,但您不想过度。

    • 10

相关问题

  • 谁能指出我的 802.11n 范围扩展器?

  • 我怎样才能得到一个网站的IP地址?

  • 在一个 LAN 中使用两台 DHCP 服务器

  • 如何在 Linux 下监控每个进程的网络 I/O 使用情况?

  • 为本地网络中的名称解析添加自定义 dns 条目

Sidebar

Stats

  • 问题 205573
  • 回答 270741
  • 最佳答案 135370
  • 用户 68524
  • 热门
  • 回答
  • Marko Smith

    新安装后 postgres 的默认超级用户用户名/密码是什么?

    • 5 个回答
  • Marko Smith

    SFTP 使用什么端口?

    • 6 个回答
  • Marko Smith

    命令行列出 Windows Active Directory 组中的用户?

    • 9 个回答
  • Marko Smith

    什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同?

    • 3 个回答
  • Marko Smith

    如何确定bash变量是否为空?

    • 15 个回答
  • Martin Hope
    Tom Feiner 如何按大小对 du -h 输出进行排序 2009-02-26 05:42:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Noah Goodrich 什么是 Pem 文件,它与其他 OpenSSL 生成的密钥文件格式有何不同? 2009-05-19 18:24:42 +0800 CST
  • Martin Hope
    Brent 如何确定bash变量是否为空? 2009-05-13 09:54:48 +0800 CST
  • Martin Hope
    cletus 您如何找到在 Windows 中打开文件的进程? 2009-05-01 16:47:16 +0800 CST

热门标签

linux nginx windows networking ubuntu domain-name-system amazon-web-services active-directory apache-2.4 ssh

Explore

  • 主页
  • 问题
    • 最新
    • 热门
  • 标签
  • 帮助

Footer

AskOverflow.Dev

关于我们

  • 关于我们
  • 联系我们

Legal Stuff

  • Privacy Policy

Language

  • Pt
  • Server
  • Unix

© 2023 AskOverflow.DEV All Rights Reserve