alfish Asked: 2012-08-24 10:40:49 +0800 CST2012-08-24 10:40:49 +0800 CST 2012-08-24 10:40:49 +0800 CST 服务器级风扇的预期寿命是多少? 772 我猜标题很能说明问题。特别是,我想知道不更换已使用 4 年的 Supermicro 服务器的风扇会有多大风险? supermicro 3 个回答 Voted jamieb 2012-08-24T11:03:34+08:002012-08-24T11:03:34+08:00 这将有很大差异:滚珠轴承与套筒轴承,日本或中国制造,环境温度,开/关循环次数等。 但这有点像问你是否应该随着硬盘的老化定期更换它们。你不这样做是因为没有可靠的方法来预测失败。因此,正确的做法是在故障确实发生时优雅地处理故障。这将是硬盘驱动器的 RAID 阵列,或使用冗余风扇进行冷却。 au_stan 2012-08-24T10:59:34+08:002012-08-24T10:59:34+08:00 恕我直言,这是不可能知道的。然而,为此你能做的最好的事情就是维护一个合适的计算机房/壁橱/数据中心。一个良好的清洁环境,在 ASHRAE 内具有工作温度和湿度(此处为快速博客文章)或制造规格,这是您能做的最好的事情。还要尽量保持无尘。 您可以随时查阅The Green Grid和Datacenter Dynamics以获取白皮书。 Best Answer Charles 2012-08-24T11:15:03+08:002012-08-24T11:15:03+08:00 这是轶事,不是证据。我已经让(SuperMicro)服务器风扇连续运行 7 年以上,没有出现任何问题。 五年后,我也遇到过一次彻底的灾难性失败。它变色了,最终其中一个刀片破碎了。我们认为这是该机器中多驱动器故障的根本原因。我把它放在我的桌子上作为提醒,以始终确保硬件监控已设置、处于活动状态并正确配置以发送警报。 您可以向服务器本身询问有关风扇旋转速度的信息。该信息可从机载传感器获得。在 Linux 下,查看lm_sensors. 如果您的服务器有 IPMI,您也应该能够从任何 IPMI 工具中获取该信息。运行不正常或出现故障的风扇会意外地出现低转速或零转速。
这将有很大差异:滚珠轴承与套筒轴承,日本或中国制造,环境温度,开/关循环次数等。
但这有点像问你是否应该随着硬盘的老化定期更换它们。你不这样做是因为没有可靠的方法来预测失败。因此,正确的做法是在故障确实发生时优雅地处理故障。这将是硬盘驱动器的 RAID 阵列,或使用冗余风扇进行冷却。
恕我直言,这是不可能知道的。在 Linux 下,查看
lm_sensors
. 如果您的服务器有 IPMI,您也应该能够从任何 IPMI 工具中获取该信息。运行不正常或出现故障的风扇会意外地出现低转速或零转速。