系统:Centos 5.5 64位
RAID:带 2 个磁盘镜像的 Linux 软 RAID
Smartd 在系统日志中抱怨磁盘故障:
[root@xxx ~]# tail /var/log/messages
Jul 3 10:22:45 w11 smartd[6043]: Device: /dev/sda, FAILED SMART self-check. BACK UP DATA NOW!
Jul 3 10:52:45 w11 smartd[6043]: Device: /dev/sda, FAILED SMART self-check. BACK UP DATA NOW!
Jul 3 11:22:45 w11 smartd[6043]: Device: /dev/sda, FAILED SMART self-check. BACK UP DATA NOW!
Jul 3 11:52:45 w11 smartd[6043]: Device: /dev/sda, FAILED SMART self-check. BACK UP DATA NOW!
对不起,但我现在该怎么办?
严肃地说...... SMART 是一种预测性故障,您可以找到一些工具,这些工具会更深入地研究并让您知道它正在检测哪种故障,其中有很多。如果这是一个关键系统,请不要乱来。开始验证/进行备份并采购替换物理磁盘。
这是一个 RAID 1 镜像,对吧?只需拔下坏驱动器,插入一个新驱动器,然后重建 RAID。无需为数据丢失而大惊小怪——就像没有 RAID 时一样。
显然,您理所当然地应该备份,甚至是最重要的东西的免费在线备份,但该磁盘可能会着火,您仍然可以暂时使用一个磁盘。不过,早点更换比冒险出现双重故障要明智。