Siim K Asked: 2012-07-03 06:26:11 +0800 CST2012-07-03 06:26:11 +0800 CST 2012-07-03 06:26:11 +0800 CST 在通电时更换 UPS 电池? 772 插入电源时更换 UPS 电池是否危险或不可取?我们有一台 APC Smart-UPS 1500,我们需要更换电池。我有新电池,但 UPS 为几台机器供电,我宁愿在更换过程中不关闭这些机器。 如果我只是在它仍然插入并通电时更换它,会发生什么不好的事情吗? battery ups 4 个回答 Voted Best Answer Joseph 2012-07-03T06:31:35+08:002012-07-03T06:31:35+08:00 根据手册: 更换电池模块 此 UPS 具有易于更换的热插拔电池模块。更换是一个安全的过程,与电气危险隔离。在此过程中,您可以让 UPS 和连接的设备保持开启状态。 Skyhawk 2012-07-03T06:30:48+08:002012-07-03T06:30:48+08:00 Smart-UPS 1500 电池可热插拔。在更换电池之前,您不需要拔下 UPS 插头或关闭 UPS。 当然,必须参考产品文档并采取所有适当措施来保护自己免受与带电电池和充电设备相关的电击/触电危险。在正确(错误)的情况下,即使是 12 伏铅酸电池也能造成致命的电击。 Tony Medina 2016-09-02T18:11:10+08:002016-09-02T18:11:10+08:00 我在南加州的三个不同发电厂“热插拔”了 3 个 APC Smart UPS 1500 电池。这些 UPS 系统用于为 CAISO RIG(加州独立系统运营商远程智能网关)供电。它是我们加利福尼亚州电网的关键系统。我只花了不到十分钟就完成了这项任务!这是我第一次不得不更换 UPS 系统中的电池。我使用的工具只是一把十字螺丝刀 Alexander Shcheblikin 2018-04-27T17:47:49+08:002018-04-27T17:47:49+08:00 显然大多数 APC UPS,不仅仅是“智能”UPS,都支持电池热插拔。 Back-UPS ES 525 的手册建议: 当 UPS 处于电池供电状态(琥珀色指示灯亮起)时,请勿更换电池。 ——但是这个愚蠢的警告显然也适用于“智能”UPS。 手册继续讲述: 注意:电池连接期间可能会出现小火花。这个是正常的。 -- 不记得在离线 UPS 电池连接期间是否有火花飞溅。
根据手册:
Smart-UPS 1500 电池可热插拔。在更换电池之前,您不需要拔下 UPS 插头或关闭 UPS。
当然,必须参考产品文档并采取所有适当措施来保护自己免受与带电电池和充电设备相关的电击/触电危险。在正确(错误)的情况下,即使是 12 伏铅酸电池也能造成致命的电击。
我在南加州的三个不同发电厂“热插拔”了 3 个 APC Smart UPS 1500 电池。这些 UPS 系统用于为 CAISO RIG(加州独立系统运营商远程智能网关)供电。它是我们加利福尼亚州电网的关键系统。我只花了不到十分钟就完成了这项任务!这是我第一次不得不更换 UPS 系统中的电池。我使用的工具只是一把十字螺丝刀
显然大多数 APC UPS,不仅仅是“智能”UPS,都支持电池热插拔。
Back-UPS ES 525 的手册建议:
——但是这个愚蠢的警告显然也适用于“智能”UPS。
手册继续讲述:
-- 不记得在离线 UPS 电池连接期间是否有火花飞溅。