stighy Asked: 2012-06-27 01:27:58 +0800 CST2012-06-27 01:27:58 +0800 CST 2012-06-27 01:27:58 +0800 CST 有没有可能是交换机烧坏了网卡? 772 在 10 台 mac 的生产环境中,其中 2 台网卡停止工作。修复其中一个后,网卡再次停止工作,硬件故障。那么,我的问题是:交换机可以电烧网卡吗? networking switch 3 个回答 Voted Best Answer Tonny 2012-06-27T03:14:24+08:002012-06-27T03:14:24+08:00 我已经看到它发生了两次。 大约 10 年前,Cisco 1900 系列交换机位于接地不良的配线柜中。它炸了 3 个 NIC(如果没记错的话,都是 3Com 3c900 卡)。其他几台计算机(板载英特尔网卡)出现故障,但在将它们从电网上拔下一夜后,第二天早上就恢复正常了。(我猜这让电路有机会逐渐放电。) 就在上周,我有一台 HP ProCurve 2610-48 Power of Ethernet 交换机,端口 1-24 上的电路有问题。以太网继续工作(即使在坏端口上),但 PoE 完全失败。炸了 2 部 ip 电话(使用 PoE),这些端口上的其他 10 部电话幸免于难。电脑也很好。 在过去(同轴电缆网络),这很常见,因为同轴电缆会产生高达 100V 的电容电荷。如果您触摸 T 型连接器或吸血鬼水龙头的金属,您甚至可以感觉到它。 在那些日子里,NIC 通常在卡上有一个小霓虹灯灯泡作为保险丝。如果它烧毁了,很容易焊接一个新的并且(昂贵的)NIC 幸免于难。 womble 2012-06-27T01:37:57+08:002012-06-27T01:37:57+08:00 是的。有可能(尽管不太可能)您的开关出现故障,从而成为以太杀手。 Chopper3 2012-06-27T01:32:40+08:002012-06-27T01:32:40+08:00 可能是的,我个人从未听说过这种情况,但肯定会发生。当然,它更有可能是质量差的网络适配器,但我猜它可能是交换机。
我已经看到它发生了两次。
大约 10 年前,Cisco 1900 系列交换机位于接地不良的配线柜中。它炸了 3 个 NIC(如果没记错的话,都是 3Com 3c900 卡)。其他几台计算机(板载英特尔网卡)出现故障,但在将它们从电网上拔下一夜后,第二天早上就恢复正常了。(我猜这让电路有机会逐渐放电。)
就在上周,我有一台 HP ProCurve 2610-48 Power of Ethernet 交换机,端口 1-24 上的电路有问题。