清理满是灰尘的服务器是一回事 - 但我有一个稍微不同的问题:服务器中的烟灰!
在一些温暖的夏季,我们需要打开服务器机房的窗户。不幸的是,窗户位于柴油加热器排气口的正上方,我们很快发现我们所有的服务器(内部和外部)都覆盖着一层薄薄的烟灰。烟灰有点“粘”在表面上,至少可以说是一项艰巨的任务。
我想知道是否有人在真空吸尘/压缩空气不起作用时有去除烟灰的经验。一些表面可以很容易地用纸巾/水清洁,但电路板、风扇和电源则不能。
我猜这也可能适用于从火灾中抢救的服务器等。
我实际上已经从火灾中抢救了电脑。异丙醇和棉签将极大地帮助您。
编辑:
现在我有第二个要发布的时间,这里有一些背景故事。大约 14 年前,当我参观时,一位朋友的公寓楼着火了。他住在二楼,他的走廊被一大堆燃烧的碎片挡住了。他和我从二楼的窗户跳到床垫上,楼下的邻居都很好,可以把它拖到人行道上。我的朋友没有受伤。我打破了左下腿的两根骨头。
那是一个小镇,人们知道我“迷上了电脑”,所以我做了一个短暂但稳定的工作,清理我朋友公寓周围各个单元的机器。(我没有太多其他事情可做——我正在大学放假,无法有效行走。)
最糟糕的机器可能是托管拨号公告板系统的计算机,该系统位于火灾附近并在火灾期间运行。当我开始使用它时,它吸入了相当多的烟雾,里面是一团乌黑,焦油的烂摊子。
我总是警告客户发生火灾,并且我经常引用我自己的火灾经历作为异地备份的原因。一年多前,我收到了一封来自服务器计算机的电子邮件,该计算机是我作为本地小型 IT 服务提供商分包工作的一部分而安装的。我已将我的电子邮件地址配置为硬件通知的测试收件人,而提供商或客户从不费心输入他们自己的地址。我将风扇故障消息转发给 IT 支持公司,并附注说他们应该从硬件通知服务中删除我的地址。
第二天,我得知客户的大楼在前一天晚上着火了,而且我收到的电子邮件无疑来自一台吸入烟雾并出现风扇故障的服务器计算机——在其 UPS 上运行(这使路由器保持在T1 排队的尽头),而建筑物在它周围烧毁了。他们还没有足够大,无法将 EPO 连接到他们的灭火系统 - 我们说的是壁橱大小的小机架中的两 (2) 台服务器计算机。
我不会再发这篇文章了,但这里有一些思科交换机(以及图片顶部的一个无名之物)火灾后。(点击查看大图)
(来源:wellbury.com)
我不确定解决您的问题的最佳方法是什么,但在服务器或个人电脑上使用真空吸尘器并不是一个好主意,因为它们会产生大量的静电。您可能不会立即看到效果,但主板上的许多组件很容易被 ESD 损坏。
我会推荐稀释异丙醇(用蒸馏水约 60/40 切割)和天然毛刷。不要使用纸巾/餐巾纸,因为它们会脱落纤维。完成后,确保让它完全干燥。
在您开始使用特别讨厌的机器之前,您可能需要卸下主板:
如果真的很糟糕,您可以使用洗碗机技巧,但请:
我在火灾后抢救了一些受烟雾损坏的网络设备(2 个机架安装 HP 交换机),我将它们拆开,然后在外壳上使用棉签和工程湿巾、甲基苯丙胺和肥皂+水,在积聚的板上使用异丙醇特别糟糕,我用吸尘器吸尘。
后来一切正常,除了轻微的烟味外,没有火的迹象......