我的一般问题是:您能否在光纤链路的相对侧混合开关,或者更准确地说是不同制造商的收发器。
我们刚刚购买了几台新的 HP ProCurve v1810 系列交换机(J9450A和J9660A)和正确的 HP 光纤 SFP(J4858C)。
我们有旧的现有 HP ProCurve 2124 (J4868A)和2324 (J4818A)的非 SFP 光纤连接(我认为使用 SC 连接器),我将使用不同的跳线 (ST-LC) 连接到较新的交换机.
但是我们也有一个更新的光纤链路设置,带有小型 Level1 4 端口和 1 个 SFP 交换机 ( GSW-0508 ) 及其 SFP。
如果通过光纤插入 HP ProCurve V1810+SFP,Level1 交换机+SFP 能否正常工作?
只要链路类型相同(例如 10G SR)并且您有合适的物理连接器,就应该没问题。顺便说一句,除非混合中某处有配线架,否则您不太可能有任何 ST。如果您要从较旧的 XFP/XENPAK 模块转换为 SFP+,则可能需要 SC - LC。
只要您从 1000Base-SX 到 1000Base-SX 或 1000Base-LX 到 1000Base-LX 接口(无论接口是固定的还是基于 SFP 的)都应该没问题。这些规格指定了可接受的激光波长。确保为适应连接器类型而制作的任何补丁与正在使用的其他光纤的芯直径相匹配,以避免电缆因适配器处的反射而衰减。您提供的链接是关于某些制造商检查 SFP 模块的序列号以确保您使用的是他们的品牌单元,这将确定交换机是否显示第 1 层接口而不是来自另一个交换机的数据链路信号是否工作。
似乎将较新的 Level1 GSW-0508 与较新的 HP v1810-G48 相匹配,但将较旧的 HP 2324 连接到较新的 v1810-G48 却不行!(2324 显示链接,v1810 不显示)。
Level1 GSW-0508 的 SFP 也不兼容 HP v1810-G48。