我们刚拿到几台 HP DL360 G7,我注意到它的顶部有通风孔。从这些通风口排出的热空气似乎比背面的任何地方都多。我们过去所有的服务器总是通过背面排出所有的热空气。
这些带有顶部通风口的服务器应该如何安装?每个人都说气流最好不要在机架上留下空隙,但似乎服务器就放在它上面会吸收很多热量。
HP ProLiant DL360 G7 在机箱盖后部 7-8 英寸处有一系列小孔(见下图左中)。这只是为了给系统中的全高和半高 PCIe 插槽提供通风。
将这些系统堆叠在一个机架中是完全可以的。冷空气从机箱前部吸入,从机箱后部排出。ProLiant 服务器具有高耐热性,因此除非您的系统充满 RAM + 磁盘 + PCIe 卡并且您的环境温度始终超过 85 华氏度(30 摄氏度),否则您可以使用默认的 BIOS 设置。系统会调整。
注意- 如果上述任何一项适用,则有一个 BIOS 选项可启用“增强冷却”,这将强制提高整体系统风扇速度。
DL380 G7 在顶部。底部有两个 DL360 G7 系统
只需按照安装说明进行操作,就这么简单。我知道 380 的方式比 360 的好,但它们可以从机架的底部到顶部相互堆叠,只要您按照说明进行操作并且在机架的功率/重量/冷却限制范围内,就不用担心。
热度总会上升。如果将它们架紧,对它们没有影响,因为服务器之间受限的气流会导致更多的后部抽出。也就是说,您的服务器区域应该尽可能多地从正面吹冷风。如果您没有热排和冷排,您可以考虑在没有门和额外风扇的情况下运行以改善气流。
我怀疑这些是进气口,而不是排气口或出口。科学术语是文丘里效应。空气以 90 度角通过孔会产生吸力并吸入额外的冷空气。如果这些服务器堆叠时没有 8 毫米间距,则服务器将通过略微提高的风扇速度进行补偿。可以在此处看到演示(使用水)。 https://www.youtube.com/watch?v=0ZMjDgM3LaU