之前在这里讨论过冷却服务器机柜,但我发现我的问题有点不同。
我们有一个客户,其中一些服务器运行到令人难以置信的恶劣条件。服务器位于办公室中间,由普通风扇冷却。最后,公司同意在适当的环境中托管服务器。问题是他们没有空间放置服务器,但可以建造一个。只有三四台服务器;将来可能会有更多,但在不久的将来,一个柜子就足够了。
机柜与服务器机房的优缺点是什么?冷却柜会容易得多,但我不知道它是否有问题。在建造服务器机房的情况下,普通空调是否足够?
我们有几个我们负责的办公室,即使在我们自己的办公室,如果服务器少于半个完整机架,我们也不担心特定的冷却问题。我们只是确保房间内通风良好,并密切关注机架内部的温度。它徘徊在 25 点左右,办公室的空调使它在那里保持相当规律。
另一方面,我们有一个客户也有类似的设置,当他们的基础设施增加一倍并且他们的机架已经装满时,正常的办公室开始受到影响,因为办公室的空调相当简单并且很难保持服务器机房凉爽,并冻结办公室的其余部分以实现这一目标。值得庆幸的是,那个房间在外墙上,所以他们专门为那个房间做了一个背靠背的分体式空调,并将办公室的空调通风口移到了办公室外面。
但严重的是,如果您只有 4-5 台服务器,只需确保您的机架有网状门(以允许空气流通)并确保它们位于通风良好的房间(例如,屋顶的排气扇和烤架在门的底部),你会没事的。
对于少量服务器,只要服务器周围有足够的空间让空气流动并且温度保持在 19 摄氏度左右,冷却机箱就应该足够好了。安装在机柜中的任何冷却系统都应该有一个备份,以防主系统也发生故障。您可能想查看 Tripp Lite 以获取想法 ( http://www.tripplite.com/en/products/server-rack-cabinet-cooling.cfm )。