我有 2 个 APC Smart UPS 3000,其中一个有管理卡 (AP9617)。它们目前都纯粹用于备用电池,而且由于我们在这座建筑物中反复出现电源问题,我希望在果汁用完之前让一些服务器正常关闭。
媒体早已不复存在,APC 网站上的文档似乎有点粗略(我想这个人早就停产了)。我会看看我是否可以把它分解成一些简单的问题。
网卡给了我什么选择?我从 APC 站点获取了网络关闭软件,它拒绝通过没有第二个 IP 地址的第一个屏幕。这有点莫名其妙。(我可以直接从其 IP 登录并配置卡,但那里的选项似乎完全集中在通知上)
关于非卡单元,我假设标有 USB 的 RJ54 端口只能使用提供的电缆(幸好留在包里)。我可以使用它来指示一台服务器关闭的令人失望的假设是否正确?我应该选择任何软件来启用它吗?我相信 2008 年的服务器已经开始在系统托盘中显示笔记本电脑式的电池电量计。
任何我忽略的密切相关的观点都是最受欢迎的!我不怕在你指点我的任何地方学习,但我似乎已经开始追逐我的尾巴了。
[编辑] 我应该提到我的主要目标是让 2 个生产虚拟服务器设置为关闭。DMZ virt 服务器将是一个出色的次要目标。我可以连接的其他任何人都是第三级的(但仍然很可爱)。提前感谢您的任何指点!
您的意见是:卡本身的网络界面只与通知有关是正确的。关闭功能位于服务器计算机上的软件中。
Powerchute 网络关闭相当糟糕。我的运气好坏参半。特别令人讨厌的是,您不能仅通过复制文件轻松地在服务器之间复制配置。
在 Linux 上运行APCUPSd for Windows 后,我一直在玩它,我非常高兴。我还没有在任何地方生产它,但我希望到夏天结束。看看它。与 APC 丑陋的 Java 软件相比,它更像是“Unix-ey”。
我完全同意埃文安德森的评论。我们也在我们所有的 Linux 和 Windows 机器上使用 APCUPSD。
我们的每条 APC 的智能或 USB 电缆都连接到 Linux 盒子,Linux 盒子反过来托管其他服务器也可以连接和收听的服务。
我每次都扔掉APC硬件附带的垃圾软件!
如果你使用 APCUPSD 运行,那么你可以让它在你的 DMZ 中工作——为监听器打一个端口,你就准备好了。APCUPSD 默认使用 UDP 端口 3551;参数是 NISPORT,这也是可配置的。
您还可以将 APCUPSD 配置为在切换到电池、关机和自检结果时发送电子邮件警报。
爱 APCUPSD!
如果我记得我们之前遇到过这种情况并使用了解决方法。我们使用 zabbix 通过 snmp 监控 APC UPS,它提供有关电池状态、电源等的信息。切换到电池会在 zabbix 中启动一个触发器,zabbix 会在定义的时间后在服务器上运行远程关闭脚本。
对于非插卡单元,是的,您只能将 UPS 插入一台服务器。但是,某些版本的 PowerChute 软件将允许您在 UPS 所连接的服务器上运行一份副本,并将关机广播到网络中的其他服务器。
不过,我更喜欢在每个 UPS 上都有一张网络管理卡,而且它们只有 200 美元左右,那为什么不再买一张呢?
编辑:另外,我同意 apcupsd 远远优于 PowerChute 软件的其他海报,但我想我有一些关于供应商支持的解决方案的信息。
您的第一个要点让我感到困惑-我们在所有服务器(Linux / Win2K3 / Win2K8)上都安装了网络关闭,并且总是运行安装程序,将其指向管理卡的IP地址并让服务器自行注册与 UPS。
如果您的服务器位于不同的受限子网中,您要么必须确保可以与卡上的默认端口进行通信,要么只需手动将服务器的 IP 注册到管理卡并希望。您不是在尝试进行双实例安装之类的,对吗?