我们有一个 Windows Server 2003 R2,它也是我们的 Exchange 2003 服务器。Perfmon 曾经在那台机器上运行良好,就像在我们的其他服务器上一样。在某些时候它停止了工作。我无法确定何时,因为它不是我经常使用的工具。
“不工作”是指通常从左到右滚动的红线仅停留在左侧,并且没有产生任何痕迹。要求它记录日志也失败了,实际上没有任何记录。启用哪个或多少个计数器没有区别。更麻烦的是,Windows 事件日志中不会记录任何内容。
在过去的几个月里,我断断续续地对此进行了研究,并了解到这并不是一个太不寻常的问题。不幸的是,解决方案很少,而且我尝试过的任何方法都没有帮助。遵循各种 Microsoft 知识库文章从头开始重新创建计数器并没有改变。
有什么建议么?谢谢。
你还能得到柜台信息吗?你能把那台机器上的计数器添加到另一台服务器或工作站上吗?我想知道 WMI 提供程序是否已以某种方式损坏。
这听起来很明显,但您需要“开始”跟踪。如果它停留在左侧,或者在旧图的中间,那么这通常表明跟踪没有运行。
显示器顶部会有一个红色的大停止按钮 - 确保它没有被按下(或按 Control+F)。否则,请尝试单击上面带有相机图片的按钮(更新数据,或 Control+U),然后查看单击时图形是否移动了一点。
我有一个类似的问题 - 抱歉,我没有准确记录我遵循的过程,但我将其追溯到存储日志文件的权限问题。
我最终将“所有人”“完全控制”授予保存 .blg 的文件夹。