我经常遇到非常短暂的停电。通常它们只持续几秒钟——也许电网维护人员只是将开关切换到“关闭”,然后立即切换到“开启”。然而,这足以让各种 IT 设备断电并重新启动。
UPS 会有所帮助,但它看起来是一件相当昂贵的事情——电池很快就会耗尽,而且该装置的零售价相当可观。
是否有任何其他解决方案可以应对非常短的中断?
飞轮用于大型数据中心,以弥补像您这样的短暂电力缺口,或留出时间让备用发电机上线。它们(通常)只能使用 45-60 秒,而且价格昂贵,但它们的使用寿命比 UPS 电池长,并且对于非常大的数据中心来说很有意义。
另一种方法是谷歌的,它在每个机架式服务器上集成了一个小型 12V 电池。主板仅使用 12V 输入。这种方法适用于短暂的几秒钟的停电(如您的),对于较长的停电,它仅用于允许正常关机。如果您足够大以订购定制主板,它也可以工作。:)
既然我们已经排除了这些不太可能的替代方案......
对于大多数中小型数据中心来说,UPS 系统很有意义。现在开始向管理层投诉,这样当数据丢失发生时,您可以戴上“我告诉过你”的帽子,向 UPS 索要钱,而不仅仅是守势。
您的选择是:
基本上,你需要电池来覆盖几秒钟的停电,或者一个巨大的旋转平板,你可以快速从中产生能量。
UPS 并没有那么贵,当您考虑丢失数据或硬件故障的替代方案时,它看起来更便宜......
发电机对于这种短暂的停电没有任何好处,因为它们需要很长时间才能启动——通常你需要一个小型 UPS 来克服短暂的停电,然后再用一台发电机来应对更长的停电。
附录:
请注意,UPS 公司(我假设全部,但至少是 APC)会为您提供一美元的硬件,如果在连接到 UPS 时由于电源问题而出现故障,他们将承担更换费用。即保证供电不会出现尖峰等。
APC在其网站上有一张这些金额的表格。他们显然很确定这会很好,因为它们甚至涵盖了高达数千美元的小型 UPS。
--
[1] 正如kmarsh在另一个答案中提到的那样。
[2] 正如埃文安德森在对问题的评论中提到的那样。
一个额外的和多样化的饲料。
根据负载分布,它可能不会比 UPS 单元贵。
然而,可能要可靠得多。
从痛苦的经验来看,我更喜欢与 UPS 一起使用飞轮方法,因为我认为它有更好的工作机会。如果您的数据有价值,请不要只依赖一个。
已经安排了一个愉快的周日早上发电机测试,但没有通知数据中心中的系统(它是我们自己的数据中心之一,但技术基础设施的人们不喜欢分享信息)。不幸的是,他们没有费心检查 UPS 是否功能齐全。顺序是这样的。
电源 -> 没有 -> 发电机 -> 没有 -> 电源
30 个机架在 20 分钟内被弹跳两次,第一次停电的幸存者被第二次击中。幸运的是,那天早上他们没有决定在我们的其他站点尝试这个,所以至少我们继续运行。
你和你的每一位同事每次都抱怨吗?他们可能会开始关注正在发生的事情并修复它。
也许在大量数据丢失甚至硬件丢失之后,UPS 的成本似乎不会那么离谱。
您是指几个工作站、服务器还是更大规模的东西?
您真正能做的就是观察成本,适当调整您的 UPS 解决方案的大小。我见过带有 UPS 设备的服务器机房的使用率只有 20%(或更少),因为一个雄心勃勃的推销员比前任管理员做得更好。
你好,谢谢你的问题,
今天,对于短暂的停电问题,可以使用超级电容器。
超级电容器可以非常快速地存储大量或电力,并且也可以非常快速可靠地分配它,超过一百万次。
此致
骨架技术