网络
- 视窗服务器 2008
- 戴尔千兆网管交换机
- 使用千兆网卡运行 Vista SP2 的 PC
故事
2008 Windows 服务器是几个月前的新服务器,并且知道 PC 现在应该使用 SMB2 进行协商,这消除了操作系统级别的传输瓶颈,我预计机器之间的大型文件复制接近千兆位传输速度。
Vista 以兆字节/秒为单位测量文件传输。千兆网络理论上可以以 125MB/s 的速度传输。假设有 15% 的开销。因此,实际可接受的传输速率约为 105MB/s。
今天我决定深入研究这个问题,因为我正在将大型 iso 从我的本地 PC 复制到服务器并获得 9-12 MB/s。鉴于所采用的技术,这是不可接受的。
在深入研究巨型帧、硬设置 NIC 速度等之前,我决定做简单的事情并更新 PC 上的 NIC 驱动程序。他们从操作系统提供的 2006 驱动程序转到制造商提供的 2009 年 6 月驱动程序。你猜怎么着。奇妙的事情发生了。测试 iso 的下一个副本以 103MB/s 的速度传输。好甜啊 随后,我们参观了办公室的其他 25 台机器,并升级了它们的所有驱动程序。然后它变得有趣。
复制测试开始不一致。我们将在一台机器上获得 100MB/s,在另一台机器上获得 65MB/s。然后一台获得 100 的机器将获得 12。这些是简单的测试,但没有发生其他会导致硬盘驱动器级别瓶颈的大文件传输。
因此,我们将其中一台 PC 设置为以千兆位全双工进行硬协商。它以一致的 80-90MB/s 开始复制。这使我相信服务器和 PC、服务器和交换机之间或三者的其他组合之间的连接协商有问题。我们今晚将安装服务器网卡的固件和驱动程序更新,但它们目前还没有客户端驱动程序那么旧。
问题
好的,这是一个非常简单的问题的长篇故事。我们如何跟踪网络上客户端的协商速度?有没有一个软件工具可以出去为我们汇总数据?只能通过文件传输测试来完成吗?
如果我们可以看到他们在连接什么,那么也许我们可以追踪哪个品牌的 NIC 坏了,如果交换机有问题,服务器是否有问题,等等......
谢谢。
如果您有托管交换机,那么您应该能够看到在交换机上协商的链路速度和双工。
您还可以使用使用 wmi 的脚本收集数据。(示例)
无论哪种方式,如果任何东西协商到 100MB/半双工,您可能会遇到问题,您不应该在良好的网络上看到 100/半双工链接。
您可能还需要检查接线。您的布线可能无法完全满足链路保持所需速度所需的要求。
您的管理型交换机应该能够告诉您您想要的所有信息。Dell Powerconnect 交换机的 SNMP MIB 应包括链路状态(启动/关闭)、链路速度和链路双工。它还会有诸如 tx/rx 错误之类的东西,可以帮助您追踪坏的 NIC、电缆等。
你没有提到你有什么系列开关,但这里有两个 MIB
ftp://ftp.dell.com/network/PowerConnect54xx_MIBs_A00.zip
ftp://ftp.dell.com/network/PowerConnect34xx_MIBs_A01.zip
您应该能够使用 Nagios 或 Cacti 等工具监控和跟踪所有这些事情。
我们有一个脚本每天在我们的托管交换机上运行,报告每个端口协商的速度。该文件会保存到文件服务器,并且每天都会在 IT Operations Wiki 中发布。它还记录了有关每个交换机端口的许多其他信息,但这与此答案无关。
还值得一看 PRTG 之类的东西,有免费版本。