Kara Marfia Asked: 2009-06-16 09:39:00 +0800 CST2009-06-16 09:39:00 +0800 CST 2009-06-16 09:39:00 +0800 CST 如何计算每台服务器的冷却成本? 772 我试图弄清楚我虚拟化的一些旧服务器的电源/冷却消耗。 从这个问题中的信息开始,我采用了 880W 的旧盒子似乎正在绘制(根据 APC 日志),并获得 2765 BTU/小时,或每 4.34 小时冷却 1 吨。 在这一点上,我正在为如何计算冷却成本而摸不着头脑。我敢肯定,这取决于我用什么来冷却。我想在这一点上环境温度很重要,但我不确定它是否重要。 [编辑]我所缺少的——我相信——是任何关于 1 吨冷却成本的想法。这是一个明智的目标,还是我在找错树?[编辑] 在任何情况下,任何关于下一步要收集什么信息、如何处理它或上述计算(如果适用)有什么问题的指针都是非常受欢迎的。 physical-environment server-room 4 个回答 Voted Scott Kantner 2009-06-16T12:16:29+08:002009-06-16T12:16:29+08:00 这是简单的方法。您可以做很多花哨的数学运算,但归根结底,冷却设备所需的电量等于为其供电所需的电量。如果您好奇的话,这在 APC 网站的内部有坚实的科学依据。 因此,您的 880W 冷却负载总计为 1760W。从这里可以清楚地航行。假设公用事业公司的千瓦时 (kwh) 费率为 0.17 美元/kwh。 您每年的千瓦时负荷将为 1760 瓦 * 24 小时/天 * 365 天/小时 / 1000 瓦/千瓦 = 15,418 千瓦时/年。 15,418 千瓦时 * 0.17 美元/千瓦时 = 2,621 美元/年 Best Answer Joseph Kern 2009-06-16T09:43:51+08:002009-06-16T09:43:51+08:00 您需要将 BTU 转换为瓦特。 将瓦特转换为千瓦 然后将千瓦乘以您目前支付给电力公司的每千瓦时费用。 $$$ 利润 $$$ 您应该有两组数字:系统使用的电力(在您的情况下为 880W)和用于冷却它们的电力(将吨转换为 BTU 到瓦特到千瓦时),然后将它们相加。 您不仅要考虑为系统供电所用的电力,还要考虑用于冷却系统的电力。 您计算了您需要的冷却,不一定是您提供的冷却。这些可以是两个单独的数字。如果您的环境温度在 70F 左右,这些数字就足够接近了。 Laura Thomas 2009-06-16T11:04:15+08:002009-06-16T11:04:15+08:00 您需要知道您的空调单元消耗多少瓦特/吨或瓦特/小时来计算您的冷却成本。 您可能无法轻松访问该数据。如果您在四处购物,通常可以在其规格表上找到 AC 装置的图纸。然后,您只需将其乘以一周或一小时或其他任何时间的成本即可。 除非您谈论的是少量服务器,否则数据中心的环境空气温度几乎无关紧要。当我们的空调出现故障时,我们的房间在大约 20 分钟内从 68 到 90。我的意思是,如果您的环境空气温度是寒冷的 -10F,那么肯定会有所帮助(这就是我们去年冬天通过明尼苏达州一月空气管道更换空调机组的方式)。 我猜你正试图在你的虚拟化上增加投资回报率,以证明它具有成本效益。所以计算你的虚拟服务器的冷却负载,我假设你添加它只是为了移除物理服务器。从上面为您移除的服务器计算的冷却负载中减去它。现在您知道了您在冷负荷方面的净收益。 然后计算每吨或每小时的空调消耗量,并用它来计算每吨或每小时的成本。 Lance Roberts 2009-06-16T11:12:48+08:002009-06-16T11:12:48+08:00 .880 * 千瓦时 = 美元/小时 因此,按 0.10 美元/千瓦时计算,您每小时将花费 8.9 美分。
这是简单的方法。15,418 千瓦时 * 0.17 美元/千瓦时 = 2,621 美元/年
您应该有两组数字:系统使用的电力(在您的情况下为 880W)和用于冷却它们的电力(将吨转换为 BTU 到瓦特到千瓦时),然后将它们相加。
您不仅要考虑为系统供电所用的电力,还要考虑用于冷却系统的电力。
您计算了您需要的冷却,不一定是您提供的冷却。这些可以是两个单独的数字。如果您的环境温度在 70F 左右,这些数字就足够接近了。
您需要知道您的空调单元消耗多少瓦特/吨或瓦特/小时来计算您的冷却成本。
.880 * 千瓦时 = 美元/小时
因此,按 0.10 美元/千瓦时计算,您每小时将花费 8.9 美分。